Elektrik kablo kesitleri

jowellatr

Üye
Katılım
26 Ara 2015
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
44
Merhabalar ev için kullanılan bir seramik fırını almış bulunmaktayım daha önceden kendi yaptığım bir adet seramik fırınım vardı bu fırın 2.5mm kesitli Elektrik kablosu ile 5.2kw çalışıyordu. Satın aldığım fırın 8kw. Elektrik saatinden 2. Katta oturuyorum Sigorta kutusuna kadar 6mmkablo çekilmişti, sadece 32amper olan sigortalarımı 40 amper yaparak yeni fırınımada 3x6 mm kablo çekerek çalıştırmak bir problem yaratırımı? Yabancı yayınlarda okuduğum kadarı ile 6mm kablo 10kw max. Çalıştırabilme kapasitesi olduğu yazılmış. Fırın ortalama 6 saat civarı çalışıyor bu arada. İlginize Şimdiden teşekkür ederim.
Screenshot_20210319_001201.jpg
 
8 kW için Monofaze 6 mm2 kablo akım taşıma yönünden uygun.
Yanlız kaç metre olduğunu yazmamışsınız. mesafe uzadıkça gerilim düşümü bakımından kesit kurtarmayabilir.
18 metre'ye kadar gerilim düşümü %1.5 için kurtarıyor. tabiki bu hesap sayaç panosu ile fırın arasıdır.
Normal'de bu hesap şebekeden itibaren yapılıyor.
Hesaplamayı kendiniz yapmak isterseniz:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/gerilim-düşümü-ve-kablo-kesit-formülleri.56254/post-884630
 
Cevabınız için teşekkür ederim
 
Merhabalar ev için kullanılan bir seramik fırını almış bulunmaktayım daha önceden kendi yaptığım bir adet seramik fırınım vardı bu fırın 2.5mm kesitli Elektrik kablosu ile 5.2kw çalışıyordu. Satın aldığım fırın 8kw. Elektrik saatinden 2. Katta oturuyorum Sigorta kutusuna kadar 6mmkablo çekilmişti, sadece 32amper olan sigortalarımı 40 amper yaparak yeni fırınımada 3x6 mm kablo çekerek çalıştırmak bir problem yaratırımı? Yabancı yayınlarda okuduğum kadarı ile 6mm kablo 10kw max. Çalıştırabilme kapasitesi olduğu yazılmış. Fırın ortalama 6 saat civarı çalışıyor bu arada. İlginize Şimdiden teşekkür ederim. Ekli dosyayı görüntüle 72792

8 kW için Monofaze 6 mm2 kablo akım taşıma yönünden uygun.
Yanlız kaç metre olduğunu yazmamışsınız. mesafe uzadıkça gerilim düşümü bakımından kesit kurtarmayabilir.
18 metre'ye kadar gerilim düşümü %1.5 için kurtarıyor. tabiki bu hesap sayaç panosu ile fırın arasıdır.
Normal'de bu hesap şebekeden itibaren yapılıyor.
Hesaplamayı kendiniz yapmak isterseniz:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/gerilim-düşümü-ve-kablo-kesit-formülleri.56254/post-884630
Merhaba 5,5 kw ev tipi fırın için 2,5x3 mm kablo kesiti 32A sigorta yeterli olur mu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İlk olarak ileride tekrar fırını büyütmek isterseniz şuan çekmeyi düşündüğünüz 3x6mm2 kablo yetersiz kalacaktır planlama yaparken ileriye yönelik tekrar bir düşünmenizi öneririm kablonun akım taşıma kapasitesi internette yeterli olduğunu gösteriyor ancak gerilim düşümü hesabına dikkat ediniz makinanızın nominal çalışma gerilimini sağlayamazsanız fırınınız ile sorun yaşamanız kaçınılmaz kaba taslak bir hesap yapınca sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum ama emin olmakta fayda var


bu videoda nasıl hesaplama yapacağınıza dair güzel bir anlatım olmuş nerden nasıl başlayacağınızı bilmiyor iseniz bu video size yardımcı olabilir sağlıklı günler dilerim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst