Ahmet.Bey
Üye
- Katılım
- 25 Haz 2019
- Mesajlar
- 36
- Puanları
- 1
- Yaş
- 29
Merhabalar taş kırma tesisimizde 630 KVA giriş 15 kV/400V bir trafomuz var burada çalışan büyük motorlarımiz (130 kW , 150 kW 200 kW) var. Bu motorlarimiz yıldız üçgen çalışıyor. 200 kW motorumuz devreye alındıktan 2 saat sonrasında 630 amper trafonun TMŞ'si yerine hatbasindan 40 Amper sigortayı attırıyor. Biz baktığımız da sadece orta fazın sigortası atmıştı. Ona deneme amaçlı 25 Amper Sigorta takip denedik yine attı ama 40 Amper taktigimizda motorumuz çalıştı. Ve devam ettik. Benim burada sorum şu olacak neden bizim TMŞ'miz atmıyor hatbasi açıyor? 25 A takıldığında atma sebebi demerajdan dolayı mıdır? Nasıl bir çözüm izlemeliyiz. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim