selam arkadaşlar;
elimizde 2 adet 400V,250A,3 faz kuvvet panosu var ve bu panoların ikiside diğer bir ana panodan beslenecek.Bunları besleyecek ana panonun yaklaşık uzaklıgı yaklaşık 40m.Ana pano uzerınde bu panoları besleyecek kaclık ne tip Sigorta kullanmalıyım sizce??
NH Sigorta kullanmalısın.250 A sigorta işinizi görcekse 1 numaralı altlık ve buşon kullanmalısın.Bir üst standart 300 A ve 2 numaralı altlıkda kullanıla bilir.
kablo kesitini belirlemek istiyorum ama ortada güç değeri yok,sadece panoların 400V 250A oldugu söyleniyor,bende ana panodan Sigorta secicem ve o sigortaya uygun bir alt kesitte kablo secicem.
3x120/ 70 veya 3x150/70 lik kablo kullanacaksın... akım belli zaten akım belli ise gücüde belli ... Kabloların akım taşıma kapasitelerinden bulursun...
3x120+70 senin için kurtarıyor kardeşim fazlasına gerek yok...
Sigortaya gelince bence Termik Manyetik Şalter kullanmayı deneyebilirsin 3x250 lik bi tmş yeterli olacaktır...Merlin gerin ya da möller de tercihimdir...
NH Sigorta kullanmalısın.250 A sigorta işinizi görcekse 1 numaralı altlık ve buşon kullanmalısın.Bir üst standart 300 A ve 2 numaralı altlıkda kullanıla bilir.
NH sigorta ile açma-kapama için bir de üzengili şalter mi kullanılsın?
Kompakt (termik-manyetik) şalter gibi bir seçenek varken ısınma, kısa devre, yangın, çarpılma gibi türlü riskleri bir arada barındırmada becerikli (?) NH sigorta önermenin mantıklı olmadığını düşünüyorum.
Çalışan güvenliği, emniyetli ve uzun süreli işletme koşulları gibi ciddi konular varken maliyet belirleyici olmamalı.