Elektrik sayacın KAR si her gün aynı saatte atması ?

Sayaç panosunda tekli ( fazı açar kapatır ) ana siğortayı kapadım 300mA kaçak akım rölesi attı diyordunuz . ( Beyaniniz)
test olmuş . ( faz topraklama )

Geriye nötr topraklama arızası .
Biraz önce yine attı. Bu topraklama arızası zamana ayarlı sanırım. 24 saate bir arıza veriyor. Sigorta kutusunu gün içinde foroğrafını atacağım
 
Mevcut 300 mA kaçak akım rölesi yangın koruma amaçlıdır ve hassas değildir; bu nedenle küçük kaçaklarda atmayabilir. 30 mA kaçak akım rölesi ile değiştirildiğinde, daha hassas olduğu için kaçakların tespiti çok daha kolay olur.


Sorun tamamen giderilene kadar 30 mA röle kalkmaz, bu da kaçak hattın bulunmasını sağlar. Bu durum , mevcut kaçağı daha net ortaya çıkartır.


Bu yüzden 30 mA kaçak akım rölesi takılması, arızanın bulunması ve giderilmesi açısından daha sağlıklı çözümdür.

30ma kaçak akım alın değiştirin sorunu bulursunuz
 
30mA kakr ( hayat kurtarıcı ) takılması zorunludur .
Sayaç panosuna 300mA - Siğorta kutusuna 30mA
 
Son düzenleme:
Mevcut 300 mA kaçak akım rölesi yangın koruma amaçlıdır ve hassas değildir; bu nedenle küçük kaçaklarda atmayabilir. 30 mA kaçak akım rölesi ile değiştirildiğinde, daha hassas olduğu için kaçakların tespiti çok daha kolay olur.


Sorun tamamen giderilene kadar 30 mA röle kalkmaz, bu da kaçak hattın bulunmasını sağlar. Bu durum , mevcut kaçağı daha net ortaya çıkartır.


Bu yüzden 30 mA kaçak akım rölesi takılması, arızanın bulunması ve giderilmesi açısından daha sağlıklı çözümdür.

.
 
Son düzenleme:
Dediğini yaptırdım. Saatin 300mA rölesi değişti. Evin sigorta kutusuna 30mA takıldı. Bu sefer daha çok atmaya başladı. 8 bin TL aldı gitti. Problem devam ediyor.
Bugün gelip bakacak tekrar.

kombiden şüohelendik. Kapattık yine attı.
Buzdolabı kapattık yine attı.
Fırın, fişte takılı evdeki bütün cihazları çıkarttık yine attı.

1,5 bin kaçak akım rolesi olsa , 6,5 bin lira işçilik almış, bencesi çok fazla.
dört adet klemensi sıkmak bu kadar olmamalı.
Bencesi başka bir elektrikçiyi çağır, bu arkadaş bir kaçak akım rolesi montajına 8 bin aldıysa kaçağı bulması 100 binlik olursun.
 
Ne yapalım. Elimiz mahkum. Forumdan yardım alalım dedik. Söylenenleri yaptırdık. Sorun rölelerde değilmiş demek ki.. bugün gelip bakacak tekrar.

Aslında burdaki arkadaşlar herkese yardımcı oluyor ama elin biraz kontrolkalemi tutması gerekiyor, tehlikeli olduğu için kaza olupta mabal almak istemiyorlar. (diğer sefere acemi elektrikçiyim de :p )
Ben yeni elekrikçi olsum 500 TL'lik ufak bir ölçü aleti alırdım sırayla her şeyi ölçerdim
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,443
Mesajlar
971,609
Kullanıcılar
459,467
Son üye
NijatNM

Yeni konular

Geri
Üst