QlrYjv.jpg

Elektrik tesisatımın nötr birleşim noktası yandı hiç başıma gelmeyen birşey olduğu için size danışmak istedim
forumda yeniyim yardımlarınızı bekliyorum
 
eve taşındığımızda böyleydi Elektrik üzerine stajyerlik yapıyorum ve 1 senedir bir problem yaşanmadığı için üstelemedim ne önerirsiniz
 
Olasılıklar arasında bağlantının gevşekliği nötr iletken kesitinin uygun olmaması en büyük etkenler buata yakın olan nötr kablolarınızı uygun kesitle 2,5mm^ kablolarla değiştirin ana giriş hattınızın 6mm^ kablo olduğundan emin olun
 
Pano içine Nötr barası - Nötr klemensi çok damarlı kablo varsa pabuçlanarak bağlantının sağlanması gerekir.
Kesit ve Sigorta amperajı kontrolü yapın. Aşırı yüklenmeden olsa sigortanın atması gerekirdi gördüğüm kadarıyla gevşek ve izolesiz bağlantı sebep olmuş. Çünkü Yangın çıkış noktası ek yeri !
 
kablodan ciddi bi yanık kokusu geldiğinde Sigorta atmamış kıvılcım anında ana şalter ve mutfağa bağlı sigorta atmış
 
Son düzenleme:
Kabloda da erime ekyerinden baslamis buda gevsek baglanti oldugunu gosteriyor. Zaten resimden de belli
 
İşyerlerinde suratlarını habire görmekten ikrah gelen çalışma bakanlığı müfettişleri şurlarıda bir ziyaret etsede rezilliğin dibini görse.......
 
eve taşındığımızda böyleydi Elektrik üzerine stajyerlik yapıyorum ve 1 senedir bir problem yaşanmadığı için üstelemedim ne önerirsiniz

İşyerlerinde suratlarını habire görmekten ikrah gelen çalışma bakanlığı müfettişleri şurlarıda bir ziyaret etsede rezilliğin dibini görse.......

Hiç daha önce bir evi teftişe gelen iş müfettişi gördün mü? (ayrıca bkz: 6631 sayılı kanun kapsamı)
 