Elektrikli ev aletlerinde kullanılacak kablo kesiti seçimi

Katılım
27 Şub 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Elektrikli Tamboy fırın veya ankasre fırında kullanılan 1.5 mm2 kesitindeki bir iletkenin geçtiği bir noktada oluşan ortam sıcaklığı 140C dir.800 mm boyundaki bu iletken 3000W yaklaşık 13 A. akım taşımaktadır. Ortam sıcaklığı ve boyunuda dikkate alırsak gerçekte bu iletken üzerinden geçen akım kaç amperdir ve seçilen iletken kesiti ne olmalıdır?
 
binaların tesisatı yapılırken fırın çamaşır makinası ve bulaşık makinalarının tesisatları ayrı çekilir ve sigortları ayrılır bunların tesisatında 3x2,5mm2 kesitli kablotan küçük kesit kullanılmaz fırınların kablolarına gelince yapan firmalar ordan da kâr elde ettikleri için onu küçük tuyorlar aslında onlarında 3X2,5mm2 olmalıdır
3X1,5mm2 20A havada
3x2,5mm2 27A havada
fırın 13a çektiği için firmalar 3x1,5mm2 kablo kesiti kulanıyo

saygılar
 
Peki bunun için bir hesaplama förmülü varmıdır.I=P/U fakat burada kablo boyu ve ortam ısısı belirtilmiyoo.Biliyozki çekilen akımı iletken uzunluğu ve iletkenin bulunduğu sıcaklık ortamıda çekilen akımı etkileyecektir.Bunlarıda göz önünde bulundurarak yukarıdaki sorumda da belirttiğim şartlarda gerçekte geçen akım kaç Amperdir ve kullandığım 1.5 mm kesiti yeterli olacakmıdır?
 
warlockdoro ' Alıntı:
...Biliyozki çekilen akımı iletken uzunluğu ve iletkenin bulunduğu sıcaklık ortamıda çekilen akımı etkileyecektir.Bunlarıda göz önünde bulundurarak yukarıdaki sorumda da belirttiğim şartlarda gerçekte geçen akım kaç Amperdir ve kullandığım 1.5 mm kesiti yeterli olacakmıdır?

Ortam sıcaklığı arttıkça, kablonun direnci artacaktır. Bu da kablonun akım taşıma kapasitesini azaltıcı bir etkidir.
Kablo boyu azaldıkça, kablonun direnci azalacaktır. Bu da kablonun akım taşıma kapasitesini artırıcı bir etkidir.

Çekilen akım sabittir (13A) , ancak ısı kablo direncini artıracağı, mesafe kısalığı da kablo direncini azaltacağı için, bence 1,5mm2lik iletken kullanmakla sorun çıkmaz. Çünkü 2,5mm2lik kablo da kullanılsa sonuçta140oC'lik bir ortamda bulunacak.
Normal kablo yerine silikon izoleli (tabir hatalı olabilir, ısıya dayanıklı) kablo kullanılırsa, sıcak otramdaki kısmına makaron geçirilirse daha iyi olur kanımca.
 
onun formulü varmı bilmiyorum..Ama fırınlar için normalde 3x2,5mm²'lik kablo kullanmak gerekmektedir..1,5mm²'lik kablolar aşırı ısınıp yalıtkanı eritebilir..
 
merhaba arkadaşım,

Fırın fabrikasında çalışıyorum. Biz iç teisatında silikon kablo kullanıyoruz bunların dayanım sıcaklığı 175 C.Kullanılan ısıtıcı güne bağlı olarak 1mm veya 1.5 olabiliyo. Besleme kabloları ise bir diversite faktörü ile hesaplanıyor. Bu diversite 4 veya daha fazla ısıtıcı olanlarda 0.79 alıyoruz. 4 ısıtıcı için 0.79.

0-2300W 3x1mm
2300-3650 3x1.5 mm
3650-9600 3x2.5 mm

Fırın gücü diyelim 4000 W çıktı. Besleme kablosu çapını hesaplarken 4ısıtıcı varsa 4000x0.79=3160 W besleme kablosu 3x1.5 alınır. Bizim besleme kablosu canlı ucunda sıcaklık 75C nin altındadır. Güvenlik standartı gereği böyle olmak zorundadır.

Belki bu anlattıklarımı biliyorsundur. Ama ben söylemek istedim.
 
arkadaşlar akımı hesaplarken v=I/R ve V belli 220 R=Ro.L/S ve I= V/R den bulmuyormuyuz.
 
iletken kesiti nelere bağlı olarak seçilir ?
 
iletken kesiti güç ve alıcının uzunluğuyla doğru orantılıdır.yani güç büyüdükçe iletken kesitide büyütülmelidir.yada alıcı uzak yerdeyse yine iletken kesidi büyütülür.
 
slm arkadaşlar 20 adet 5 er kw lık ısıtıcıları trifaze sistemle çalıştırmak için gerekli malzemeler nelerdir yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.nasıl bağlantı yapmam gerekli
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,991
Kullanıcılar
452,753
Son üye
Emrecannnn

Yeni konular

Geri
Üst