Cevaplar için teşekkürler...
şu sonuçları çıkarttım: direncin yükselmesinde (hem kablo hem de rezistans) ısının etkisini ihmal edebiliriz, zaten ısındıkça akım düşecektir. Kablo kesiti termosifonun çektiği akımı etkilemez sadece yangın emniyeti açısından kesiti büyük olmalı. Doğru mu?
Asıl aramam gereken, cihaz çalıştıkça (çünkü ilk başta bu Sigorta atmıyor) toprağa ya da nötüre akımın akmasına sebep olan kaçak. Anlamış mıyım?
Hayır, doğru değil..mesela termasifon direnci toplam 20 ohm olursa, kablo 0.01 ohm'dan 0.1 ohm'a yükseldiğini farzedin, toplamdaki artış oranı az olur..
Sizde kaç tane 1950 watt'lık termesifon aynı anda çalışıyor? ,söyleyin burdan devam edelim..