Elektrikte gözünle gördüğüne veya duyduğuna inanma!

bazı konularda ölçü aletleri çaresiz kalıyor.yaşayarak gördüm.trifaze elektrik ölçümü yaparken ölçü aleti bazen sorun çıkarır veya monefaze devrelerde bu yüzden lamba devresi kullanmak daha güvenli.trifaze devresini kontrol ederken birbirine seri bağlı akkor telli 100w iki lamba kullamak gereklidir.yanlız bu konu önemlidir eğer daha düşük watt kullanırsanız lambalar patlar.eski çalıştığım firmada nh sigortalarıyla elektrik vermem gerekiyordu.kontrol kalemi ucuna sigorta bağlı olmayan kabloda dahi elektrik olduğunu gösteriyordu.ölçü alettide 300 v. üstünde elektrik gösterince acaba kabloda arızamı var diye nh elimde patlarmı diye çok kortuğum olurdu.ama lamba kontrolü sayesinde bu korkudan kurtuldum.
 
tozlu ve yağlı ortamlarda çalışan ve üzerinden zayıf akım geçen(24v) röle kontakları röle çekmesine rağmen bazen geçiriyor bazen geçirmiyor. arızayı çözmek için ya 50 ad röleyi değiştirmek gerekiyor yada hepsini sabırla zımparalamak gerekiyor. arızacılıkta operatörle ve makineyle konuşmak ve sabır önemli.bu bir freze idi.
 
Şöle bi okudumda gerçekten ders alınacak şeyler bunlar...

YA benimde anlamadığım şey ben 20 yaşındayım ve özel bir şirkette elektronik teknisyeni olarak çalışıyorum.benim anlama weremediğim şey ise iş yerinde gayet güzel bir şekilde çalışırken ewde yanımda babam warken bir işi becerememem :) belki sorunum pisikolajik ama ben buna bir türlü anlam weremiyorum.heeeee sorunu çözdüm tabi çözmez olurmuyum :) artık ewdeki hiç birşeye dokunmuyorum babam bir şekilde hallediyor :)

ilkootomasyon ark. bence hiç gerek yokmuş :) senin ihtiyacın olan sadece kontak spreyiyiş 1 adet kontak spreyi senin bu yaptıgını yaparmış oysaki.


_________________________________________________

Arka arkaya mesaj yollamayınız son mesajınızı değiştirerek düzenleyiniz.

Düzenleme : Mesut-
 
evet doğru bir tesbit .
 
evet her zaman ölçmek gerekiyor yoksa anlaşılmıyor
 
Bir keresinde 3 fazlı motorun biri termik atmıştı.Arızaya gidip motor omajlarını,toprak kaçağını kontrol ettim,normal.Birde 3 fazı bir kontrol edeyim dedim.Faz faz arası 460 volt.Tabi önce bir afallama.İlk an şokunu üzerinden atınca etfafıma baktım başka hiçbir yerde sorun yok.Avometremde fluke marka yani kaliteli birşey.Yanlış gösterebilme ihtimali nedir diye düşünürken birden cihazın ekranındaki pil işareti dikkatimi çekti evet pil boş uyarısıydı bu.Hemen pilini değiştirdim .Ölçüm yaptım faz faz arası 380v.
Belki bir insanın binde bir başına gelebilecek bir olay ama bize karışık gibi gelen birçok şeyin mantıklı bir açıklaması vardır.
 
bazende pensampermetrelerin hold tuşu basılı kalıp hele bide arıza üzerindeyseniz iyice kafanızı allak bullak edebiliyor
 
özellikle çin malı ürünlerden uzak durmak otomatik sigorta çıkışı kontrol kalemi ile baktığımda azda olsa gösteriyor ölçü aleti ile ölçüyorum faz nötr arası120v gösteriyor sigorta çöpe ama arızada epey zaman kaybı

___________________________________

birgün işletmeninin birinde fazın biri 280 v diğeri 160 larda öbürü 250 v civarı ve bu oran yüke göre değişiyor ana şalteri kapattığınızda herşey normale dönüyor fakat yükteyken voltajlar kafasına göre değişiyor panoda herşey sıkıca bağlı regülatörden çıldırmış gibi sesler geliyor artık sanki komlekse girmiş gibi yani ben görevimi yapamıyorum benim görevim voltajı ayarlamak ama.... voltaj değerleri o kadar hızlı değişiyorki neyse sözün kısası sizinde tahmin ettiğiniz gibi direkte hat bağlantılarınını olduğu yerde nötr klemensi oksitlenmiş nötr tam bağlı değil fazlar dönüşü hep nötr toplandığı için nötr de tam görevini yapmadığı için voltajlar üstüste bilanço 10 klima ve buzdolapları yandı...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var
ben proteus'u flaş diskime kurup istediğim yerde kullanmak istiyorum yani PROTEUS'U taşınabilir (portable) yapmak istiyorum ilginize şimdiden teşekkürler
 
birde ben anlatayım lastik imalatının ilk aşaması olan by makinası plc kontrollü üst kattada bunun toz toplama ünitesi var arıza plc kumandasında 185v görünüyor uçları söküyom gidiyor besleme 24 kafyı yemek üzere 4 saat sonunda toz fanının kontaktör kontaklarından birini kavrulup yrd kontağa atlama yapıyor voltaj ordan gelip plc deki çıkış kontaklarını yakıyor başka bir zamanda plc beslemesi çöküyor ara tara ölç birşey bulamadım sonra göz lambası kırılıp kısa devre yapmış bana 2 saate mal olmuştu
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,764
Kullanıcılar
453,064
Son üye
ElkMühAlpGlr

Yeni konular

Geri
Üst