Elektronik Sayaç Değerleri

evet arkadaşlar ben de beta arkadaşımızın yzdığına katılıyorum
adiga Nickli Üyeden Alıntı
Aktif Güç T(1,8,0)---Endüktif Güç Rİ(5.8.0)---Kapasitif RC(8.8.0) ---%20 Endüktif---%15 Kapasitif

4 günlük değerler
bunlar neyi ifade ediyor
 
Sayın evliya

Eğer konunun ilk mesajından bahsediyorsanız, her gün sonunda alınan son endeks değerlerinden bahsedilmektedir. Böylece günlük endeks ile gün boyuncaki oranı öğrenebilirsiniz. Tabii ki, günlük bir değer olduğu için ay bazından sizi yanıltabilir.

Makul olan her gün sonunda, fatura kesiminden sonraki endeks çıkartılarak hesaplanan değerlerdir.
 
beta kardeşim, bunlar sırasıyla senin de yazmış olduğun gibi altıf,reaktif, kapasitif olduğunu gösteriyor:)
arkadaslar bizim ocak da cezaya kaldı ya. bi el atın da düzeltelim.
-ilk olarak sormak istediğim fatura üzerindeki son endeskslerde aktifte bir değer yokk genç arkadas 1. sayfadaki verdiği son tablodaki aktif değeri nereden alındı?
-ikincisi bizim ocak şimdi işlemiyor. yukarıdakinin tam aksine endükif bir ceza aldığımı söylüyor. bizim bir anlaşmamız varmış,anlaşma miktarına uygun enerji sarfiyatı yapmadık diye bütün harcadığımız reaktif gücü de anlaşma miktarunı da bize odetmişler.tam olarak bunun ne demek olduğunu açıklayabilir misiz?toplam fatura 1000 ytl üzerinde geldi, buna bir çözüm bulmak gerekiyor.
bu cezayı neden aldığımı açıklarsanız çok sevinirim. ben gerekirse faturadaki değerleri de göndeeririm, en çok merak ettiğim bu sorun kompanzasyon sorunu mu? devletle yaptığımız bu enerji harcama miktarı ne anlama geliyor?
şimdiden teşekkürler;)
 
Son düzenleme:
"Çift terimli" tarifeden eletrik alan müşteriler,hiç elektik kullanmasalar bile,sözleşme gücüne bağlı olarak bir bedel öderler.Sizin,çift terimli tarife müşterisi olduğunuz anlaşılıyor.
EPDK sayfalarından,bu tatife uygulamalarını bulabilirsiniz.
 
aldığım 3 günlük sayaç değerleri;
1.8.0. - 5.8.0. - 8.8.0.
810368 - 112864 - 270163
811071 - 113150 - 270168
811594 - 113425 - 270172


olarak kaydedildi. anlaşma gücümüz günlük 36 kw ve sayaç çarpanı da 120. bunun hesabını nasıl yapacağım?sizce işler yolunda mı:)
bunun kompanzasyonla ilgisi yok değil mi? yani epdk bu anlaşma değerini yaptığımız kompanzasyona göre mi belirliyor. şu anda epdk sayfasına giremiyorum biraz aceleciyim idare edin;)
çok teşekkürler..
 
Son düzenleme:
Kompanzasyon takibi için,sayaç endeks değerleri yeterlidir.36 kw günlük söz-
leşme gücü olmaz.Hesaplama, aşağıdadır.
Aktif tüketim 811594-810368 =1226 x 120 =147120 kwh
End. tüketim 113425-112864 =561 x 120 =67320 kvarh
Kap. tüketim 270172-270163 =9 x 120 =1080 kvarh
ceza sınırı endüktif : 67320 /147120 = 0,457 > 0,20 CEZADASINIZ ( kompanzasyon problemli )
ceza sınırı kapasitif : 1080 /147120 = 0,0073 < 0,15 NORMAL
120 sayısı,çarpan sayısıdır.
Tesisiniz,bu endekslere göre,cezalı olarak çalışmaktadır.
Konunuzun,EPDK ile ilgisi yoktur.
 
Son düzenleme:
hocam peki faturada yazan sözleşme gücü 240 kw olarak geçiyor bunun anlamı ne ben bu gücü nasıl sağlayacagım hiç çalışmayan bi ocaktan, çok olmadım değil mi:)
 
Arkadaşlar bi sorum olacak. Aktif,reaktif,kapasitiflerin yanındaki (1.8.0)
(5.8.0.), (5.8.0.) bunlar neyi ifade ediyor.
---
onların tüketilen enerjilerin ekran kodudur.

1.8.0 aktif enerji tüketimi
5.8.0 reaktif enerji tüketimi gibi..
 
arkadaşlar ben sorunumu çözdüm,hepinize çok teşekkür ederim;) bu siteyi seviyorum..
 
1,8,0 aktif toplam gucu 5,8,0 endüktif yani reaktif gucu 8,8,0 kapasitif gucu belırtır sayacta bu numaralar bu yuklere hakımdır. yani okuma puantları
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,769
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst