ahmet15
Üye
- Katılım
- 8 Haz 2008
- Mesajlar
- 76
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Beton santralinde bulunan Kompanzasyon panosunda bulunan entesin ilk tek akımtrafolu 7 kademeli rölesini söküp yerine elektropan EKR24 12 kademeli röle taktık. tesis normalde çalışmıyor. Elektronik sayaç okları endüktif ve kapasitif yönünde elektropan röle L1 fazı 232 volt 11 A
L2 fazı 232 volt 13 A
L3 fazı 232 volt 7 A değerini gösteriyor.
Röle kademeleri
1: 5 KVAR
2: 10 KVAR
3: 20 KVAR
4: 30 KVAR
5: 60 KVAR
6: 60 Kvar
7: 60 KVAR
Röle ayarları:
100: Gerilim trafosu 1
101: akım trafosu 120 kullanılan akım trafosu 600/5 dir
111: 5
112: 4
113: 0.98
114: 0.999
115: 7
116: 2
117: 12
Monafaze kademe yoktur
Röle tanımayı yaptıktan sonra 2.kademeyi devreye almakta ve cihazın ekranında
Aktif güç: 6.2 KW
reaktif güç: 2,2 KVA
kapasitif güç: 2,2 KVA
Akımlar:
L1: 17 A
l2: 21 A
L3: 13 A olmaktadır. Ve röle kapasitif olduğu halde devreden 10 kvar kondansatörü çıkarmıyor.
Röle aradığı akımı bulamadığı içinmi hep ikinçi kademeyi çektiriyor konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.
L2 fazı 232 volt 13 A
L3 fazı 232 volt 7 A değerini gösteriyor.
Röle kademeleri
1: 5 KVAR
2: 10 KVAR
3: 20 KVAR
4: 30 KVAR
5: 60 KVAR
6: 60 Kvar
7: 60 KVAR
Röle ayarları:
100: Gerilim trafosu 1
101: akım trafosu 120 kullanılan akım trafosu 600/5 dir
111: 5
112: 4
113: 0.98
114: 0.999
115: 7
116: 2
117: 12
Monafaze kademe yoktur
Röle tanımayı yaptıktan sonra 2.kademeyi devreye almakta ve cihazın ekranında
Aktif güç: 6.2 KW
reaktif güç: 2,2 KVA
kapasitif güç: 2,2 KVA
Akımlar:
L1: 17 A
l2: 21 A
L3: 13 A olmaktadır. Ve röle kapasitif olduğu halde devreden 10 kvar kondansatörü çıkarmıyor.
Röle aradığı akımı bulamadığı içinmi hep ikinçi kademeyi çektiriyor konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.