bu gün itibarı ile edindiğim bir detayı reaktif enerji kompanzasyonu ile uğraşan arkadaşlar ile paylaşmak istedim.
Elster marka sayaçlar 2 türlü reaktif enerji kaydı yapıyor.
1.si sistemde bulunan harmonikleride hesaplayıp reaktif hanesine kaydediyor ki bu sayacın üzerinde beyaz zeminde " T " harfi yazılı.
2.si ise harmoniklerden bağımsız olarak sadece reaktifi yazan sayaç,bu sayaçta " T " harfi yok.
her iki sayacın da aktif tüketim kaydetmesinde bir sapma yok.
sorun sadece reaktif tüketimlerin kaydedilmesinde oluşuyor.
Eğer sisteminizde hormonik bozulma yüksek derecede ise ve sayacınızda T harfli Elster ise oranları tutturamamanız normal ve aktif filtre kullanmanız gerekiyor demektir.