Bir tesis de 20kVar lık kondansatörler resimlerdekine benzer şekil de patlamıştı, bu sorun bana bildidirildiğin de aklıma gelen ilk şey harmonikler oldu. Daha sonra ise gerilim değerlerini izledim ve durceylan arkadaşın anlattığına benzer pikler gördüm. Sistem de patlayan 20kVAR lık kondansatörler trifaze 400V değerindeydi, bunların 480V değerindeki kondansatörler ile değiştirilmesini söyledim ve sorun çözüldü. Tabi ki kapasite değerlerinde biraz düşüş oldu.
Fakat moner69 ' un da belirttiği gibi mesele kondansatör güvenliği, hiç bir kondansatörün basınç koruması olduğu belirtilmesine rağmen, bomba vari bir biçim de infilak etmesi, güvenlik açısından kabul edilemez.