ice_man374
Üye
- Katılım
- 30 Nis 2007
- Mesajlar
- 77
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
entes -8t 8 kademeli röle.....akım trafosu 100/5.....kurulu guc 37 kw civarı....
kademeler...1,5-2,5,5,5,5,5,10 kvar.........
----röle bağlantılarında sorun yok....akım trafosunun uclarıda ters değil....röle ayarlarında da sıkıntı yok....herşey düzgünn....defalarca kontrol ettm.
sorun şu kii en ufak bir yükte röle butun kademeleri devreye alıyor....sadece 2 tane klima 5 kw civarı yükle 8 kademe de devreye giriyor....ve eksik kompanzasyon uyarısı geliyor....
****ben önce akım trafosunu değiştirdm,sonra aynı modelde başka röle taktm....
gene aynı sorunu verdi...akım trafosunun çıkışını ölçtm 2-3 amper civarında....
mevcut sayaç akım trafosundan beslenmiyor....3 faz direk ana şarter den çıkmış sayaca girmiş,sayactan çıkmış jeneratör kontağına girmiş,,,ordanda çıkıp yük sigortalarına girmiş ...
bu bağlantıya göre ben, önce kompanzasyon panosunun ihtiyacı olan 3 fazı ana şarter çıkışından aldm...ve hemen üstüne akım trafosunu koydm....röle gene aynı hatayı verdi....
sonra akım trafosunu ana şarterin girişine bağladm....hani kompanzasyon panosuna giden 3 fazdan önce olsun diyee....ama gene röle aynı hatayı verdi...
bende en son kalkıp sayacın aktif ,kapasitif ve endüktif durumuna baktm....
önce yuklerin sigortasını indirdm ve inceledm....sayac hiçbirini okumuyor...yani sıkıntı yok....sonra 2 tane klimayı devreye aldım(tabi bunları yaparken röle kapalı) doğal olarak endüktif ve aktif yazmaya başladı...yani sorun gene yok..
sonra butun yukleri gene devre dışı edip...manuel olarak butun kademeleri devreye aldm ve sayaca baktım kapasitif nasıl diyee......kapasitif yazmıyor...yani sıkıntı varr... aldım pens ampermetreyii sayaca giden 3 fazı ölçtm, akım okumuyor.....sayaca giden 3 fazın bağlı olduğu ana şarterin çıkışına baktm gene akım okumuyor....ana şarterin girişine baktm ki 40-50 amper civarı okuyor her faz....yani kapasitelerin verdiği akımlar bunlar...çünkü aynı değerleri kpmpanzasyon panosuna giden 3 fazda da okudum....
benim anlamadığım nasıl olrda hem sayac a giden 3 faz ve hem kompanzasyon panosuna giden 3 faz ana şarterin çıkışına bağlıyken biri sıfır okuyorken diğeri 40-50 amper okuyor....
bende bunun üzerine şöle düşündm...kompanzasyon dan gelen akım sayactan geçmiyor... ne anlamı var kompanzasyonun...
bunun üzerine kompanzasyona giden 3 fazı ana şarter çıkışından çıkarıp sayaç çıkışına bağladm....
sonuç gene aynıydı..röle 8 kademeyide devreye alıyor...ama sayacın kapasitif değeri fırlamaya başladıı.....
durum böle iştee.....bir çare bulamadm .....bukadar uzun yazmamın nedeni beni tam olarak anlayabilmenz ve çok bıktım uğraşmaktan.....
umarım beni iice anladıktan sonra yorum yaparsnz...
değerli yorumlarınızı beklyrm...
kademeler...1,5-2,5,5,5,5,5,10 kvar.........
----röle bağlantılarında sorun yok....akım trafosunun uclarıda ters değil....röle ayarlarında da sıkıntı yok....herşey düzgünn....defalarca kontrol ettm.
sorun şu kii en ufak bir yükte röle butun kademeleri devreye alıyor....sadece 2 tane klima 5 kw civarı yükle 8 kademe de devreye giriyor....ve eksik kompanzasyon uyarısı geliyor....
****ben önce akım trafosunu değiştirdm,sonra aynı modelde başka röle taktm....
gene aynı sorunu verdi...akım trafosunun çıkışını ölçtm 2-3 amper civarında....
mevcut sayaç akım trafosundan beslenmiyor....3 faz direk ana şarter den çıkmış sayaca girmiş,sayactan çıkmış jeneratör kontağına girmiş,,,ordanda çıkıp yük sigortalarına girmiş ...
bu bağlantıya göre ben, önce kompanzasyon panosunun ihtiyacı olan 3 fazı ana şarter çıkışından aldm...ve hemen üstüne akım trafosunu koydm....röle gene aynı hatayı verdi....
sonra akım trafosunu ana şarterin girişine bağladm....hani kompanzasyon panosuna giden 3 fazdan önce olsun diyee....ama gene röle aynı hatayı verdi...
bende en son kalkıp sayacın aktif ,kapasitif ve endüktif durumuna baktm....
önce yuklerin sigortasını indirdm ve inceledm....sayac hiçbirini okumuyor...yani sıkıntı yok....sonra 2 tane klimayı devreye aldım(tabi bunları yaparken röle kapalı) doğal olarak endüktif ve aktif yazmaya başladı...yani sorun gene yok..
sonra butun yukleri gene devre dışı edip...manuel olarak butun kademeleri devreye aldm ve sayaca baktım kapasitif nasıl diyee......kapasitif yazmıyor...yani sıkıntı varr... aldım pens ampermetreyii sayaca giden 3 fazı ölçtm, akım okumuyor.....sayaca giden 3 fazın bağlı olduğu ana şarterin çıkışına baktm gene akım okumuyor....ana şarterin girişine baktm ki 40-50 amper civarı okuyor her faz....yani kapasitelerin verdiği akımlar bunlar...çünkü aynı değerleri kpmpanzasyon panosuna giden 3 fazda da okudum....
benim anlamadığım nasıl olrda hem sayac a giden 3 faz ve hem kompanzasyon panosuna giden 3 faz ana şarterin çıkışına bağlıyken biri sıfır okuyorken diğeri 40-50 amper okuyor....
bende bunun üzerine şöle düşündm...kompanzasyon dan gelen akım sayactan geçmiyor... ne anlamı var kompanzasyonun...
bunun üzerine kompanzasyona giden 3 fazı ana şarter çıkışından çıkarıp sayaç çıkışına bağladm....
sonuç gene aynıydı..röle 8 kademeyide devreye alıyor...ama sayacın kapasitif değeri fırlamaya başladıı.....
durum böle iştee.....bir çare bulamadm .....bukadar uzun yazmamın nedeni beni tam olarak anlayabilmenz ve çok bıktım uğraşmaktan.....
umarım beni iice anladıktan sonra yorum yaparsnz...
değerli yorumlarınızı beklyrm...