UPS sistemleri,genelde,%5-10 ( gücünün ) ci-
varında kapasitif ( modern tipler ! hariç ) ka-
rakteristikli cihazlardır.Sizin " 25 kvar kon-
dansatör bağladığım halde,endüktif düşmedi
kapasitif arttı " ifadeniz,maalesef sağlıklı bir
ifade değil.Kondansatör büyük gelmiş ol-
maliki,kapasitif artışı olmuş.Bu hal için,en-
düktifinde mutlaka düşüyor olması gerekirdi.
O güçteki trafolar için,düşük yüklü çalışıyor
olması halinde,otomatik kompanzasyonun
devreye girip görev yapması,beklenir bir du-
rum değildir.Denenecek yol,6-8 saatlik aralık-
larla alınacak endeks değerlerine göre,kon-
dansatör ( UPS in kapasitif etkisi düşünüle-
rek,belkide reaktör ) bağlanarak olaya müda-
haledir.Ancak,bazı tip trafolardaki endüktif
ihtiyacı,aklaziyan değişiklilker göstermekte-
dir.Alınan endekslerde,lineer ! olmayan de-
ğişimler gözleniyor ise,kondansatör / reak-
tör ilavesi çözüm olmayabilir.Böyle anormal
hal için,ya OG den kontrol veya bedeli çok
tutmayacak şekilde ! omik yük devreye al-
maktan başka çözüm yoktur.