Endüktif ceza hakkında yardım talebi

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Merhaba, görev yaptığım birlikte şu anda yüzde 15 endüktif, yüzde 1.7 oranında kapasitif vardır. trafo gücü 2250 kva dır.
kompanzasyon sistemi devre dışıdır. bunun sebebi trafo gücüne göre kompanzasyon panosu kurulmuş durumda yani.25+50+50+100+100+100+100+100+100+100+100+100 gibi ilginç bir sistem kurulmuş durumda. Görev yaptığım yerde 3000 kva ups sistemi,ayrıca su pompaları, büyük hidrolik güç makinası,chiller ,klima santrali gibi durumlar vardır.
kompanzasyon panosu çeşitli mücbir nedenlerden dolayı devre dışıdır... Bugün sisteme 25 kva kondansatörü manuel olarak aldım. lakin ne endüktif değer düşmedi.kapasitif oran yükseldi.. tEspit edebildiğim kadarıyla aktif enerji çok az harcanıyor.

Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz... endüktiif değeri hızla düşürmem gerekiyor. Yardımlarınızı bekliyorum. Saygılar sunarım
 
UPS sistemleri,genelde,%5-10 ( gücünün ) ci-
varında kapasitif ( modern tipler ! hariç ) ka-
rakteristikli cihazlardır.Sizin " 25 kvar kon-
dansatör bağladığım halde,endüktif düşmedi
kapasitif arttı " ifadeniz,maalesef sağlıklı bir
ifade değil.Kondansatör büyük gelmiş ol-
maliki,kapasitif artışı olmuş.Bu hal için,en-
düktifinde mutlaka düşüyor olması gerekirdi.
O güçteki trafolar için,düşük yüklü çalışıyor
olması halinde,otomatik kompanzasyonun
devreye girip görev yapması,beklenir bir du-
rum değildir.Denenecek yol,6-8 saatlik aralık-
larla alınacak endeks değerlerine göre,kon-
dansatör ( UPS in kapasitif etkisi düşünüle-
rek,belkide reaktör ) bağlanarak olaya müda-
haledir.Ancak,bazı tip trafolardaki endüktif
ihtiyacı,aklaziyan değişiklilker göstermekte-
dir.Alınan endekslerde,lineer ! olmayan de-
ğişimler gözleniyor ise,kondansatör / reak-
tör ilavesi çözüm olmayabilir.Böyle anormal
hal için,ya OG den kontrol veya bedeli çok
tutmayacak şekilde ! omik yük devreye al-
maktan başka çözüm yoktur.
 
UPS sistemleri,genelde,%5-10 ( gücünün ) ci-
varında kapasitif ( modern tipler ! hariç ) ka-
rakteristikli cihazlardır.Sizin " 25 kvar kon-
dansatör bağladığım halde,endüktif düşmedi
kapasitif arttı " ifadeniz,maalesef sağlıklı bir
ifade değil.Kondansatör büyük gelmiş ol-
maliki,kapasitif artışı olmuş.Bu hal için,en-
düktifinde mutlaka düşüyor olması gerekirdi.
O güçteki trafolar için,düşük yüklü çalışıyor
olması halinde,otomatik kompanzasyonun
devreye girip görev yapması,beklenir bir du-
rum değildir.Denenecek yol,6-8 saatlik aralık-
larla alınacak endeks değerlerine göre,kon-
dansatör ( UPS in kapasitif etkisi düşünüle-
rek,belkide reaktör ) bağlanarak olaya müda-
haledir.Ancak,bazı tip trafolardaki endüktif
ihtiyacı,aklaziyan değişiklilker göstermekte-
dir.Alınan endekslerde,lineer ! olmayan de-
ğişimler gözleniyor ise,kondansatör / reak-
tör ilavesi çözüm olmayabilir.Böyle anormal
hal için,ya OG den kontrol veya bedeli çok
tutmayacak şekilde ! omik yük devreye al-
maktan başka çözüm yoktur.
Parmaklarına sağlık ustam..
 