endiktif değeri nasıl düşürebilirm?
sistem hakkında ayrıntılı ilgi verbilirseniz çözüm daha kolay olur.
yeni kurulmuş ekmek fırını olup kompanzasyon panosu dışardan yapılıp montaj edilmiş.ilk ay gelen elektrik faturası reaktif cezaya girmiş. röle varko308 olup arıza kodu verektedir.arıza kodu ise :
''AL04 : Aşırı Kompanzasyon
Eğer sistemin kompanzasyonu ayarlanan yüzde kapasitif tüketim sınırını aşarsa, alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Tekrar bu
sınırın altına düşene kadar alarm silinmez.
Neden : Kondansatörlerin güç değerleri ihtiyaç duyulandan büyük seçilmiş veya kondansatör güç dağılımı hatalı.
Çözüm : Kademe sayısı arttırılmalı ve ihtiyaç duyulan kondansatör güç değerleri tekrar hesaplanıp küçültülmeli.
Sistemdeki yükler mümkün olduğunca fazlara eşit olarak dağıtılmalı. Kademe çıkarma zamanı kısılmalı.'' burda ne yapmam gerekiyor.
senin sistemin kapasitiften gidiyor sistemin durumuna gore kondasator degerlerini kuculteceksin.zaten cevaplarıda kendin yazmısın fazlara bakıcaksın dengesiz yuklenme varmı diye fırında genelde heryer rezistanstır rezistanlarda omik alıcılardır yani kap ve ind dengeli gider fakat fırında dengesiz yukler yani yani devreye ani girip cıkan motorlar vs varsa sisteminiz ani gir cıklardan dola kondansator cekme ve bırakma zamanın uzun olmasınada baglı ola bilir cos f set degeriniz nedir
Hocam ceza reaktiften dolayı gelmiş.
Nasıl kapasitifden gidiyor?Anlayamadım.