Endüktif Sürekli Artıyor

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
tesisin işleme girmesinden sonra özel firma monofaze kondansatörlerin 3 ünü trifazeye çevirdi endüktif artıyor bundan kaybaklanıyor olabilirmi tekrar monofazeye mi çevirmem gerek lütfen yorumlarmısınız
 
Rölenizin markası,tipi ne?Ondan yararlanamıyormusunuz?
 
Kondansatör gruplerı yenilendıkden sonra, röle "set-up" yaptırılarak tanıtılma yapılmadıysa, RGK hala eskı güçdeki kondansatör grupları var sayıyor olabilir. Veya, takılan gruplar büyük güçde, ve sızın en az devreye giren işletme yükünüz bu yenı grupların altında bir güçde ise, röle, bu yenı takılan veya tesısdekı en küçük güçü karsılıyacagı endüktif yük devreye girene kadar grup devreye almıyacak ve sayaç, endüktif yazacakadır.

Sonu. olarak, tesisde çalışan en küçük yük ile, kompanzasyon tesisindeki en küçük güçün oranlarını kontrol ediniz.
 
teşekkürler set up yapıldı tesis baazı dönemler yogun çalışıyor bazen hiç çalışmıyor bundan kaynaklanıyor olabilirmi
 
tabiki olabilir tesis tam kapasite çalışıtıgında mevcut kondastörler yetmesse endüktif gitmesi normaldir ilave yapın sorun çözülsün
 
reaktife girince (tüm kontaktör ve kondansatörlerin sağlam olduğunu varsayarak) beslemeleri azaltmakmı gerekir ?
 
Tesisinızde trafo varmı, varsa, sabit grubunuz varmı. Trafo varda, sabıt grup yoksa, bilhasa, çalısmadıgınız günlerde trafonun reaktıf
yazması nomaldir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,537
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst