sayın adu38
anladığım kadarıyla lokal kompanzasyon yapmak istiyorsunuz.Zaten kompanzasyon dediğimiz şey,otomatik olarak endüktif yüke kondansatör bağlama işlemidir.Bu konu ile alakalı forumda bir çok yazı ve bilgi var.Fabrikanız çalışmadığı zaman,endüktif yükten dolayı ceza yeme ,hepimizin başında olan bir sıkıntı.Eğer özel trafonuz varsa,trafodaki sabit kondansatörü açmalı,ya da varsa ve açıksa,değeri ile ilgili düzenleme yapmalısınız.
Ve eğer özel trafonuz varsa,gelen reaktif ceza,idari binanızdan değil,trafonuzdan kaynaklanan endüktif yükle alakalı olabilir.İdari binada endüktif yük olarak ,olsa olsa,fluoresan lambalar vardır.bunu önlemenin 2 yolu vardır;
1-fluoresan armatürlerinizin balast gücüne göre kondansatör bağlamak
2-fluoresan lamba balastlarınızı,cosinüsfi değeri,1 e yakın bir elektronik balastla değişirmeniz.
Eğer idari binada kullanılan bir ups var ise,bu da reaktif gücünüzü etkileyebilir.Bilgisayarların cosinüsfisi nedir bilmiyorum ama,genelde sorun çıkardıklarını duymadım.Ama en önemli etken,mekanik balastlardır.
Eğer siz bize,fabrikanızda özel trafo olup olmadığını,
Trafo varsa,gücünü ve sabit kondansatörünüzün değerini,endüktif/aktif ve Kapasitif/ aktif oranını,Kompanzasyon sisteminizin(cezadan bahsettiğinize göre mutlaka vardır) özelliklerini( röle marka modeli,kademe sayısı,kondansatör dizlimi,
akım trafosu oranı v.b) yazarsanız,biz de ne biliyorsak aktarır,yardımcı olmaya çalışırız.