endiktiften ceza geliyor

tektekci

Üye
Katılım
29 Kas 2014
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
38
Konum
EDREMİT altınoluk mh güzel sitesi a/blok n/ 1 d/3
Arkadaslar suan calistigim isyerin de tüketim fazla yok endiktiften ceza geliyor kondasatorleri de düsürdum yinde cekme yapmiyor 3 faza da 0,5 taktim yinde almiyor 1adet çay potu 1adet de isitici calisiyo haftanin bi gunu bina akfit durum da ozamn role devreye giriyor sorunu cozemedim ??? 50 tl civarin da ceza geliyor
3 faza monifaze 0,5 kondansatör trifaze 1 kw die gidiyor
acıl yardıma iğtiyacım var..
T= 3993.950
Rc= 1499.003 1 gün ilk endeks
Rc= 357.156


T= 4171.651
Ri= 1550.210 5 gün son endesks
Rc= 366.557


SABİT KONDANSATÖRLE İŞ ÇÖZÜLMÜRMÜ DİE DÜŞÜNÜYORUM



FAZLARDA DEĞER

1 FAZDA 0 YÜK YOK,
2 FAZDA 2.8 YÜK
3 FAZDA 2.5 YÜK
1 FAZA 0.5 2 FAZA 0.5 3 FAZA 0.5 KONDANSATÖR TAKTIM YİNEDE OLMADI HALEN İNDİKTİF İLERLİYOR ÇÖZÜM NE OLA BİLİR???????????????????????
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafonuz varsa ve sabit kondansatörünüz yoksa endüktif cezadan kurtulamazsınız.
Varsa trafonuzun gücü nedir?
 
Verdiğiniz değerlere göre 5 günlük durumunuz:
Endüktif %28,81, Kapasitif: %5,29

Trafonuz yoksa sabit kondansatör kullanmanın anlamı da yoktur.

Kondansatörleri de düşürdüm, çekme yapmıyor dediğinize göre sorun sizin akım trafolarınızda demektir.
Yani güç tüketiminin az olduğu zamanlarda akım trafosunun sekonderinden geçen akım reaktif kontrol rölenizin algılama akımından daha düşük demektir.

Akım trafonuzun akım giriş-çıkış değeri nedir?
 
BENİM HESAPLAMA GÖRE ENDİKTİF %18 KAPASİTİF %3 BULUYORUM SİZ HANFİ FORMULLE BU DEĞERİ BLDUNUZ ???
AKIM TRAFOSU A=75/5 ama ölçmedim daha

1 220w çalışan çay oçağı
2 220w çalışan ufo
3 geceleride ledli reklam tabelası
bunlar çalıştıhın da cekmiyor ama bikaç frolasan çalıştıhı zaman anında role devreye giriyo kademeler cekiyor acaba AKIM TRAFOSUNUN K/L UÇLARINDA SORUN OLA BİLİRMİ??
 
Son düzenleme:
@tektekci 5 günlük vermiş olduğun değerlere göre
T= 177.701
Ri= %28
Rc= %0.05
olarak gözüküyor. Şu reaktif değerden ceza olduğunuz gözüküyor. bunu kurtarabilmeniz için öncelikle ilk başta 15 veya 20 KVar'lik sabit kondansator açiniz. Bunun yaninda ortalama güc olarak 20 Kw yakin bir cihaz çalıştirmaniz lazim.
bir süre takip edin kapasitif değeri yavaş yavaşş düşürür ve her saat başi kontrol etmeniz lazim çünkü ayni zamanda da reaktif değerde çok haften ilerleme olacaktir.
 
Son düzenleme:
SİZİN BULDUHUNUZ BU DEĞERLERİ YA BEN YANLIŞ HESAPLIYOM YASİZ ANLAMADIM ŞU HESAPMAYI BİDE BANA AÇIKLAYARAK GÖSTERİRMİSİNİZ
BEN ŞU ŞEKİLDE HESAPLIYORUM
4171.651-3993.950=177.701
1550.210-1499.003=51.207
366.557-357.156=9.401
177.701 bolü 51.207 endiktif
177.701bolu 9.401 kapasitif
die hesaplıyorum yanlışmı
 
Son düzenleme:
@tektekci senin verdiğin değerlere göre hesaplama
son (T) - İlk ( T ) : Endüktif ( T )
son Ri - ilk Rİ / Endiktif ( T ) =% Kapasitif
Son Rc - İlk Rc / Endüktif ( T ) = % Reaktif

Anlayabileceğin tarzda yazdim ama işallah faydasi olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,882
Mesajlar
921,288
Kullanıcılar
451,018
Son üye
cihannover

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst