endiktiften ceza geliyor

Ama role tek fazı görüyor, 3 fazlı grubu devreye aliyor. Bir şey yapabilirsin. Lambaları, akım trafiğinin olduğu gaza bağlayın. Bu seferde diğer fazladan kapasitif gidersin. .
 
Telefondan yazarken, akıllı klavye bazen istemediğiniz kelımelerı aktarıyor.
Rölenız tek fazdan kontrol edıyor, ama 3 fazlı kondansatörü devreye alıyor.Eger, akım tarafosunun oldugu fazda enduktşf yük varsa trifaze kondns. devreye alıyor, bu seferde diğer fazlardan kapasitif yüke giriyorsunuz. Veya akım trafodunun oldugu fazda endüktif yoksa bu seferde kondans. devreye almıyor.Sayaç endüktif yazıyor.
Florasantları grup anahtarlardan veya sigortalardan devreye alıyorsanız, o linyedeki floresant (36 wattlıklar) sayısı kadar 4uF kondansatör (monofaze) baglayın veya her lambanın içine baglayın.
En iyiaide , 9 kw. lık yenı proje yaptırın , çok basınız agrıyacak..
 