Deneme sınavı soru ve cevapları
BEY Deneme Sınavı
1-Aşağıda enerji tüketimleri verilen bir binanın TEP değerini hesaplayarak, enerji yöneticisi
bulundurmak zorunda olup olmadığını söyleyiniz.
cevap:
Elektrik kcal 3776904140 5496904140 6102697600 4349381200
Doğalgaz kcal 13101649500 11201649500 10338204000 8695654000
Toplam kcal 16878553640 16698553640 16440901600 13045035200
TEP 1687,86 1669,86 1644,09 1304,50
1000 TEP aşıldığından EY çalıştırmak zorunlu
2-Aşağıdaki binalardan hangisinde enerji yöneticisi olması gerekmez?
a)22.000 m²kapalı alanı ve 350 TEP yıllık enerji tüketimi olan otel
b)1.200 m² kapalı alanı ve 610 TEP yıllık enerji tüketimi olan ticari bina
c)9.500 m² kapalı alanı ve 425 TEP yıllık enerji tüketimi olan devlet hastanesi
d)9.250 m² kapalı alanı ve 410 TEP yıllık enerji tüketimi olan alışveriş merkezi
3- 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?
a)2004 b)2006 c)2007 d)2008
4-Hangi bakanlık Enerji Verimlilik yasasına bağlı olarak bir yönetmelik çıkarmamıştır?
a)Enerji Bakanlığı c)Maliye Bakanlığı
b)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı d)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5-Ülkemizin, 2020 yılına kadar enerji yoğunluğunu azaltma hedefi kaçtır?
a)%10 b) %15 c)%20 d)%25
6- Isı yalıtım malzemesinin buhar difüzyon direnci (μ)sü yetersiz ise hangisi olur?
a)Isıl iletkenlik kat sayısı yükselir c)Yalıtım problemi olmaz
b)Yalıtım malzemesinin içinde yoğuşma olur d)Kazan kapasitesi büyük seçilir
7-Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1˚C arttırmak için gerekli ısı miktarı enerjisine ne ad verilir?
a)Duyulur ısı b)Bağıl ısı c)Gizli ısı d)Özgül ısı
8-Soğutma sisteminde evaporatör,________________
a)Soğutucu akışkanın buharlamasını sağlar c) A ve Bnin ikisi de
b)Ortam ısı alır d)Akışkanın basıncını artırır.
9-Soğutma sisteminde kondenserinde soğutucu akışkan,______________
a)Isı emer c)Buhar fazına geçer
b)Isısını ortama verir d)Basıncı evaporatördekinden daha düşük olur
10-Elektrikte güç faktörü (cosØ) nedir?
a)Aktif güç/Reaktif güç c)Aktif güç/Görünür güç
b)Reaktif güç/Görünür güç d)Görünür güç/Aktif güç
11-Tüketicilerin şebekeden çektikleri endüktif gücün, kapasitif güç çekilerek faz kaydırıcılar tarafından
dengelenmesine ne ad verilir?
a)Kompanzasyon b)Reaktif güç c)Omik güç d)Harmonik filtresi
12-Değişken hız sürücü kullanıldığında,___________________
a)
Bakım giderleri yükselir c)Kalkışta tork sıçramaları olur
b)Mekanik darbeleri artar d)Değişen proses durumlarında doğru ve optimal hız sağlar
13-Aktif gücün 800kW, reaktif gücün 600kVAr ve görünür gücün 1000KVA olduğu bir işletmede güç
faktörü (cosØ)kaçtır?
a) 1,33 b) 0,8 c)0,75 d)0,6
14-Enerji verimliliği projelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için hangi değerler dikkate alınır?
1.Yatırım tutarı 2.Yatırımın ömrü 3.Yatırımın hurda değeri
4.İskonto oranı 5.Paranın zaman değeri
a)1,2 b)1,2,3 c)4,5 d)1,2,3,4,5
15-Pompalarda debi ve hız arasındaki oran nedir?
a)Debi hızla doğru orantılıdır. c)Debi hızın karesiyle doğru orantılıdır
b)Debi hızla ters orantılıdır d)Debi hızın kütlesiyle doğru orantılıdır
16-Kapalı devre sistemlerde, debi ihtiyacı da değişken ise maksimum enerji tasarrufu için basınç
düşüşü önemli ise aşağıdakilerden hangisi en ideal çözümdür?
a)Frekans konvertörlü pompa kullanımı c)İkiz pompa kullanımı
b)Islak rotorlu pompa kullanımı d)Kayıp kasnaklı pompa kullanımı
17-Aydınlatmada kullanılan ışıksal verim(etkinlik faktörü)nedir?
a)Işık akısı/Güç c)Işık akısı /Aydınlık düzeyi
b)Parıltı/Güç d)Işık şiddeti/Aydınlık düzeyi
18-Hangi ışık kaynağı iç aydınlatmaya uygun değildir?
a)Fluoresan b)kompakt fluoresan c)Sodyum buharlı d)Enkandesen
19- Aşağıdakilerden hangisi elektronik balastın endüktif balasta göre üstünlüğü değildir?
a)Lambanın ve tüm aydınlatma sisteminin etkinlik faktörünü arttırır.
b)Işık titreşimlerini önler
c)Lambanın ömrünü uzatır
d)İlk yatırım maliyeti düşüktür
20- Trijenerasyon nedir?
a)Atık ısıdan buhar elde edilip, bu buhardan da türbinle elektrik elde etme teknolojisi
b)Bir tesisin kaliteli elektrik üretmek amacı ile kurduğu santrale denir
c)Bir enerji kaynağından elektrik enerjisi yanında, ısı ve soğutma elde edilmesi işlemine denir
d)Elektrik verimi yüksek olan santrallere verilen addır
21-Kazanlarda blöf ne için yapılır?
a)Besi suyunun azalan iletkenliğini arttırmak için c)Fazla hava ile yanmayı önlemek için
b)Besi suyunun artan iletkenliğini azaltmak için d)Hepsi
22-Fazla hava ile yanma durumunda hangisi olur?
a)Baca gazından atılan CO miktarı artar c)Alev rengi koyudur
b)Baca gazından atılan O2 miktarı artar d)Daha az enerji harcanır
23-İki pompanın paralel bağlanması durumunda ne olur?
a)Debi artar, basınç sabit kalır. c)Debi azalır, basınç sabit kalır
b)Debi ve basınç sabit kalır d)Debi azalır, basınç artar
24-Enerji yoğunluğu tanımı hangisidir?
a)Toplam birincil enerji tüketimi/gayri safi yurtiçi hasıla c)Toplam birincil enerji tüketimi/nüfus
b)Toplam birincil enerji tüketimi/Üretim miktarı d)Toplam üretim/gayrisafi yurtiçi hasıla
25-Bacadaki oksijen miktarının artması, neye sebeb olur?
a)Bacadaki is ve kurum birikir c)Kazanın sıcaklığı artar
b)Baca gazı sıcaklığı artar d)Baca gazında bulunan CO miktarı artar
26-Psikometri diyagramda iki değer bilinirse, aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?
a)Kuru termometre sıcaklığı b)özgül nem c)özgül hacim d)Hepsi
27-Anomemetre nedir?
a)Düşük basınçlı gaz akışkan miktarını ölçen cihaz
b)Yüksek basınçlı gaz akışkan miktarını ölçen cihaz
c)Yüksek sıcaklıkları ölçen cihaz
d)Yüksek basınçlı gaz akışkanın basıncını ölçen cihaz
28-Basınç kaybı en düşük olan vana hangisidir?
a)Sürgülü vana b)Kelebek vana c)Globe vana d)Termostatik vana
29-Pompalarda çarkların bakımı ve kaplanması, verimi yüzde kaç etkiler?
a) %0,1-0,2 b) %1-2 c)%5-10 d)%10-15
30-Yatırım tutarı:1.500.000 TL, yıllık nakit girişi:260400TL ve ekonomik ömrü 9 yıl olan bir
projeyi,iskonto oranının %12 olduğu durumda ,iç karlılık oranı yöntemi ile
inceleyiniz
Cevap: Bu soru altındaki tablo (1+i)n- i/ (1+i)n x i değerlerinin tablosu
Masraf = fayda yapan i=r bulunacak
260400 x X = 1500000 X= 1500000/260400 = 5.76 bulunur
i = r = % 12 için (1+i)n- i/ (1+i)n x i değeri 5.328 bulunacak olan i = r değeri % 12 den küçük
olacağından proje red edilir.
31- 5 yıl sonra elde edilecek olan 250 milyon TLnin %18 iskonto oranına göre bugünkü değeri kaçtır?
(%18 iiskonto oranına göre 5. Yıldaki bugünkü değer faktörü 0,437)
Cevap: %18 iiskonto oranına göre 5. Yıldaki bugünkü değer faktörü 0,437
0.437 x 250000 = 109250
32-COP nedir?
a)Verilen güç/alınan güç c)Soğutma kapasitesi/faydalı güç
b)Faydalı güç/alınan güç d)Alınan ısı/tüketilen güç
33-Aşağıda yapı bileşenlerinin kalınlıkları ve ısıl iletkenlik hesap değerleri verilen bina için toplam ısıl
geçirgenlik katsayısı kaçtır?(RE:0,04 m2K/W , Rei:0,13 m2K/W)
Dış sıva Beton duvar İç sıva
a)0,3 b)1,33 c)3,33 d)2,5Ø
34-Yukarıda bina 2.gün bölgesinde ise, yalıtım kalınlığı ne olmalıdır?(2. GB için u≤0,5 W/m²K μ=0.04)
a)4.8 cm b)6.8cm c)5.6cm d)7.2cm
35-Yukarıdaki bina için dış ortam sıcaklığının -1˚C olduğu bir ayda, kaç Watt enerji ihtiyacı
vardır?(Øi:19˚C) (A=150 m2 )
a)9.900W b)10.500W c)990W d)25.894W
Cevap:- Ø=U.A(Øi-Øe)=3,33x150x(19+1)=9.99W
36-Yukarıdaki bina için aylık enerji ihtiyacı kaç jouledür?
a)431 MJ b)600 MJ c)20 GJ d)26 GJ
37-Kat yüksekliği 3.1metre olan yüzey alanları aşağıda verilmiş olan 3 katlı bir binada yıllık tüketim
değeri olan 60.000 kWh TS825e uygun mudur?
38-Aşağıdaki tabloda görülen binanın iç yüzey sıcaklığını hesaplayınız.
Cevap:
RT=0,044+0,133+6,25+0,266+0,25=6,939
Rye=0,02/0,15=0,133
R1=0,25/0,04=6,25
R2=0,04/0,15=0,266
39-Isı pompası toprak hattında hangi akışkan vardır?
a)su b)Etilen glikol c)R410A d)Buhar
40-Hangisi harmonik kaynağıdır?
a)Bilgisayar b)İnvertörler c)UPSler d)Hepsi