ENH'dan enerji alma ile ilgili bir soru?

Yece

Üye
Katılım
10 May 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar merhaba,

Elimde ki projede zorlandığım kısım gevşek bağ PIGEON beton seksiyoner direğinin tipinden emin olamadım. Ve daha önce araştırmalarıma göre seksiyoner direklerin boylarının 12 ve 14 m olabileceği. 16'lık seksiyoner seçebilir miyiz?

Atilla Yunusoğlu'nun kitabını inceledim ama orada ki bilgilerin yeterli gelmediği ender noktalardan biri bu kısım. (Benim tecrübemde yetmiyor olabilir.)

Yardımcı olursanız sevinirim.
 
seçebilirsin. sehimler EKAT yönetmeliğindeki mesafeleri kurtarıyorsa daha düşük direk boyları da kullanılır. direlerin boyları hattın kesitinden çok hat voltajına ve hattın sehimine göre şekillendirilir.
 
seçebilirsin. sehimler EKAT yönetmeliğindeki mesafeleri kurtarıyorsa daha düşük direk boyları da kullanılır. direlerin boyları hattın kesitinden çok hat voltajına ve hattın sehimine göre şekillendirilir.
Gevşek bağda sehime bakmaya gerek var mı?
 
Hangi bolgr
 
gevşek bağda sehime bakmaya gerek yok.
 