Bende ayni sorunu yaŞadim.akimtrafosunu mÜmkÜn olduĞu kadar kÜÇÜlt.daha hassas ÖlÇÜm yapar(tam yÜkte deĞİlken prog menÜsÜnÜde 08 yap.kÜÇÜkten bÜyÜĞe okusun.
karşılaştığım bi arızayı anlatayım,entesin 5 kademeli rölesi 0.80 lerde gösteriyordu ve her ay rektif ceza ödeniyordu.röle 5 kademeyi de devreye aldığı halde cos ü yükselmiyordu.kontaktörler çekili iken kondansatörleri ölçtüm,hepsi 0.00 gösterdi şaşırdım. röle sigortasını kapatıp açtım ve cos ün yükseldiğini gördüm kontaktörlerde zamanla gevşeme olmuş öylece sorunu çözdük.
Entes RG3-12 Reaktif güç rolesi kullanıyorum kompanzasyon ölçümlerinde hiçbir sıkıntı yok otamatik kondansatör tanımada sıkıntı olmuyor 1-12 arası kontaktörler çekip bırakıyor otomatiğe aldığımda sistemde yük yoksa sıkıntı olmuyo sisteme yük bindiği an 8. kademe çekiyor 2.5 kvr ve bırakmıyor sorun ne olabilir yardımcı olurmusunuz