Bende ayni sorunu yaŞadim.akimtrafosunu mÜmkÜn olduĞu kadar kÜÇÜlt.daha hassas ÖlÇÜm yapar(tam yÜkte deĞİlken prog menÜsÜnÜde 08 yap.kÜÇÜkten bÜyÜĞe okusun.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
karşılaştığım bi arızayı anlatayım,entesin 5 kademeli rölesi 0.80 lerde gösteriyordu ve her ay rektif ceza ödeniyordu.röle 5 kademeyi de devreye aldığı halde cos ü yükselmiyordu.kontaktörler çekili iken kondansatörleri ölçtüm,hepsi 0.00 gösterdi şaşırdım. röle sigortasını kapatıp açtım ve cos ün yükseldiğini gördüm kontaktörlerde zamanla gevşeme olmuş öylece sorunu çözdük.
 
Entes RG3-12 Reaktif güç rolesi kullanıyorum kompanzasyon ölçümlerinde hiçbir sıkıntı yok otamatik kondansatör tanımada sıkıntı olmuyor 1-12 arası kontaktörler çekip bırakıyor otomatiğe aldığımda sistemde yük yoksa sıkıntı olmuyo sisteme yük bindiği an 8. kademe çekiyor 2.5 kvr ve bırakmıyor sorun ne olabilir yardımcı olurmusunuz
 