Yıldırım bey le görüşmeni tavsiye ediyorum entes müşterisini yarı yolda bırakmayan teknik ve ticari ahlakıyla öne çıkmış bi firmadır , ayrıca kondansatörleri çinde değil avrupada yapılıyor siemens ducatı gibi diğer kaliteli markaların yapıldığı fabrikada imal ediliyor . Hem bu ürünler zaten garantili forumda bilen bilmeyen herkes bişeyler yazabiliyor. Izmir blg. Md. Yıldırım bey e ulaş internetten izmirin tlf. Al. Bizzat gelip ilgilenecektir. 400 v rms yani ölçü aletleri ile ölçülen ortalama karekök değer dir. çok kısa sürede bozulma sorunu aşırım gerilim ve gerilim harmoniklerinden kaynaklanıyor. Bunu voltmetrelerle göremezsin. Arızayı bu yönde araştırman kısayoldan çözüme ulaştıracaktır. Ayrıca entes rg3 12c rölen varsa harmonik menüsünde gerilim harmoniği parametresini %3 e çek, o default olarak %7 ye ayarlı , %3 iken harmonik alarmı alırsan bu istenmeyen bi durumdur ve sorunu yakalamış olursun. çözüm için ergun elektrikten destek alabilirsin. Kolay gelsin.