Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
s.a ben bir tıp merkezinde elektrik işlerine bakıyorum entes rg_12t röle kullanıyoruz ve tıpmerkezindede yük dengesiz yani sabit bir yük yok bazen tomo çalışır bazen çalışmaz bazen röntgen çekilir bazende çekilmez kısaca dengeli bir yük yok
ayrıca akşam saat 18:00 dan sonra mesaibitiminde de cihazların çoğu çalışmaz. saat kapasitif yazıyor bana yardım edebilirmisiniz şimdiden teşekkürler
sn mavera571, RG-12T bir fazdan referans alarak sisteme (trifaz kondansatör ile) müdahale ettiği için , dengesiz yüklerin bulunduğu işletmelerde sorun kaçınılmaz oluyor.Üç fazdan referans alarak (monofaz kondansatör eklemlemek suretiyle) sisteme müdahale edebilen RGKR ile sorunu giderebilirsiniz.selametle
bir sorum olacak. misal kademelerim 5-10-20-40-40-40-40 olsun.
12.5 kVAr ihtiyac olsa
entes reaktif güç kontrol rölesi, sadece 10 lugu mu devreye alır yoksa 10 ve 5 lik kondansatörleri beraber mi?
ikinci bir sorum daha var. devreye alıp bırakma işlemlerinde kondansatörlerin etiket degerlerini degil de işletmedeki gercek degerlerini mi dikkate alır.(misal etiket 40 kVAr ama işlevi 37 kVAr a düşmüş.)
tesekkurler, iyi çalışmalar.
yani ihtiyaca en yakın olan grubu olusturur diyorsunuz. peki 12.5 gibi bir deger de yani tam ortadaysa ne yapar. bir soru daha
-rolenin baglı oldugu akım trafoları 1200/5 ise; röleye takacagım minimum kondansatör degeri kactır. yani hassasiyeti artırmak için en küçük kaçlık kondansatör kullanabilirim?
tekrar tesekkurler
sy:mhacanal o senin dedigin olabilir ama çok zor bi ankı onceki kondansatorlerin pozisyonunu korur 12 cs ler sekonderinden 50 ma geçerken çalışır buda akımtarfosu 1200/100:12a minimum 8 kvar takabilecegin kondansator +pop mu unutmazsan sevinirim hayırlı çalışmalar