Sayın Roboelektronik,
ilk cevabınıza ilişkin; kompanzasyonu sisteme sadece capasitif güç verilerek yapılıyor olarak biliyordum.
endüktif kompanzasyon derken; sisteme endüktif mi basılıyor?pratikte böyle birşey yapılıyor mu?hangi çeşit tesislerde kullanılıyor.hiç duymadım.açıklayabilirmisiniz.lütfen
esas konuda; kapasitif ilerleyen bir sistemde rg3-12cs nin capasitif cos p sini 0,98 den 0, 90a çektim.bunu yaparken sistemde sabit bir yük çalıştırdım.almış olduğu kondansatörlerden en az birini bırakmasını beklerken, kondansatör bırakmadı.bundan sonra indüktif cos p yi 0,80 den 0,90 a çıkardım.devreden bir kondansatörü bıraktı.aslında yaptığım şey indüktif cos p 0,80 de sabit durduğunu varsayarsak capasitif cos p nin 0,80 küsurlara çekilmesi gibi birşey oldu.
yani bu röle üstünde capasitif cos p sabit iken, indüktif cos p yi yükselterek capasitif cos p nin sabit ayarlanan değerinin altına düşmesini, duyarlılığının biraz azaltımasını sağlamış olduğuma kanaat getirdim.izlenimim doğrumudur.
bahsettiğim olay son cevabınızla biraz çelişiyor.yorumlarınızı bekliyorum.