entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

teomanbr

Üye
Katılım
6 Eyl 2007
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
40
herkese merhaba,

entes rg3-12cs de bulunan indüktif cos p ayarının ne olduğunu anlamadım açıklayabilir misiniz?
 
teomanbr ' Alıntı:
herkese merhaba,
entes rg3-12cs de bulunan indüktif cos p ayarının ne olduğunu anlamadım açıklayabilir misiniz?

Sayın teomanbr

Sisteminizde, endüktif yada kapasitif kompanzasyon yapacağınıza göre ayarlama yapıyorsunuz, bu cosq değerlerini hangi yük için kompanzasyon yapacağınıza göre seçmektesiniz.
 
Düzeltmeye çalıştığımız (bildiğimiz) cos-fi ayarıdır. 1,00'dan ne kadar azaltırsak (0,99 0,98 gibi), sayaç o kadar indüktif yazar.

Bazen de 1,00 yaptığımız halde bir şekilde sayaç indüktif yazmaya devam eder. (Arıza olup kompanzasyon çalışamamışsa).
Eğer sayaç kapasitif olarak çok az yazmışsa kapasitif cos-fi'yi 1,00'den azaltarak ayarlarız.
Bu durumda kapasitife yönelik kompanzasyon yapılır. Sayaç biraz kapasitif yazar ama indüktif oran azalır.
 
işletmelerde oluşan indüktif gücü zararsız hale getirmek için; oluştukları anda oluşan indüktif kadar kapasitif güç basarak dengelemek sıfırlamak, yada vektörel olarak öğrendiğimiz kadarıyla 1 e 1 eşitlemeye çalışmak diye düşünüyorom kompanzasyonu.

bu röle üzerinde kapasitif cosp 0.99 ve indüktif cosp 0.80iken bizim bu değerlerden indüktifi 0.90a çıkarmamız nasıl bir sonuç çıkarır.
 
teomanbr ' Alıntı:
bu röle üzerinde kapasitif cosp 0.99 ve indüktif cosp 0.80iken bizim bu değerlerden indüktifi 0.90a çıkarmamız nasıl bir sonuç çıkarır.

Sayın teomanbr

* Öncelikle, kompanzasyon için; kısaca bahsetmiş olduğunuz doğrudur.

* Endüktif cosq değerinizi arttırmanız, endüktif reaktife karşı, kapasitif yükü güçlendirmiş olursunuz. Yani; genel olarak bilinen normal kompanzasyon. Aynı zamanda sayın genç arkadaş bahsetmiş, kapasitif cosq'yi düşürmeniz, kapasitif yükü arttırmaya yöneliktir.
 
Sayın Roboelektronik,
ilk cevabınıza ilişkin; kompanzasyonu sisteme sadece capasitif güç verilerek yapılıyor olarak biliyordum.
endüktif kompanzasyon derken; sisteme endüktif mi basılıyor?pratikte böyle birşey yapılıyor mu?hangi çeşit tesislerde kullanılıyor.hiç duymadım.açıklayabilirmisiniz.lütfen

esas konuda; kapasitif ilerleyen bir sistemde rg3-12cs nin capasitif cos p sini 0,98 den 0, 90a çektim.bunu yaparken sistemde sabit bir yük çalıştırdım.almış olduğu kondansatörlerden en az birini bırakmasını beklerken, kondansatör bırakmadı.bundan sonra indüktif cos p yi 0,80 den 0,90 a çıkardım.devreden bir kondansatörü bıraktı.aslında yaptığım şey indüktif cos p 0,80 de sabit durduğunu varsayarsak capasitif cos p nin 0,80 küsurlara çekilmesi gibi birşey oldu.

yani bu röle üstünde capasitif cos p sabit iken, indüktif cos p yi yükselterek capasitif cos p nin sabit ayarlanan değerinin altına düşmesini, duyarlılığının biraz azaltımasını sağlamış olduğuma kanaat getirdim.izlenimim doğrumudur.
bahsettiğim olay son cevabınızla biraz çelişiyor.yorumlarınızı bekliyorum.
 
teomanbr ' Alıntı:
Sayın Roboelektronik,
ilk cevabınıza ilişkin; kompanzasyonu sisteme sadece capasitif güç verilerek yapılıyor olarak biliyordum.
endüktif kompanzasyon derken; sisteme endüktif mi basılıyor?pratikte böyle birşey yapılıyor mu?hangi çeşit tesislerde kullanılıyor.hiç duymadım.açıklayabilirmisiniz.lütfen
yani bu röle üstünde capasitif cos p sabit iken, indüktif cos p yi yükselterek capasitif cos p nin sabit ayarlanan değerinin altına düşmesini, duyarlılığının biraz azaltımasını sağlamış olduğuma kanaat getirdim.izlenimim doğrumudur.
bahsettiğim olay son cevabınızla biraz çelişiyor.yorumlarınızı bekliyorum.

Sayın teomanbr

* İlk sorunuz için; kompanzasyon kelime manasından daa bilindiği gibi, kompanze etmekten gelmektedir. Kompanzasyon genel bilinen ibare kondansatörlerle yapılmasıdır, fakat kompanzasyon 2 şekilde yapılabilir. Tabii bunlar tamamen işletmenizin durumuna bağlı olarak değişir. Birincisi, kapasitif yük oluşturmaktır ve bunu kondansatör kullanarak yaparsınız. İkincisi endüktif yük oluşturmaktır ve bunu şönt reaktör kullanarak yapabilirsiniz. İkincisine değinecek olursak ; sisteminize hiç kondansatör bağlamadığınız halde, sistemde kapasitif yük mevcut ise, bu sistemi kompanze edebilmek için, şönt reaktör bağlayarak endüktif yük oluşturmanız gerekir.

* İkinci sorunuza gelecek olursak, aslında 1. sorunuzla bağlantılı bir durum. Sayın genç arkadaş' ın da belirttiği gibi, kapasitif cosq' yi 1.00 den azaltırsanız, aşağı bir değere çekerseniz, kapasitif yükünüzü arttırmış olursunuz.
 
kapasitif cosq' yi 1.00 den azaltırsanız, aşağı bir değere çekerseniz, kapasitif yükünüzü arttırmış olursunuz.

sayın roboelektronik,
genç arkadaşın yapmış olduğu açıklamayı net olarak anladım.endüktif kompanzasyona yönelik vermiş olduğuz bilgiyide öğrenmiş oldum.teşekkür ederim.

ancak genç arkadaşın yapmış olduğu açıklamayı farklı yorumluyoruz sanırım.benim anladığım kapasitif cos p yi 1 den aşağıya çekersek endüktif yükü artırmış yani endüktif yük geçişine izin vermiş oluruz.
 
sn teomanbr,entes rg3-12C/CS modellerinde cos(cap) değeri aşağı çektikçe, devreye kapasitör alıyorsunuz (kapasitif yük geçişine izin vermiş oluyorsunuz).fakat entes in diğer modellerinde cos aşağı çekildikçe, devreden kapasitörü çıkarıyorsunuz.(endüktif yük geçişine izin vermiş oluyorsunuz)dolayısıyla,genç arkadaşın sunumunu yanlış yorumlamışsınız.selametle
 
sn kompanze
daha önce rg3-12cs nin bulunduğu bu panoda rg-12t vardı.ve kapasitif cos p yi nadiren de olsa, cezaya girmemek için değiştiriyordum(önceki mesajlarımda bahsettiğim mantıkla).rg3-12cs ye ilişkin bu ayrıntıyı bilmiyordum.aydınlattığınız için teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,064
Mesajlar
932,671
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst