entes rg3 12t reaktif güç kontrol rölrsi problemi...

ejder31

Üye
Katılım
15 Nis 2011
Mesajlar
57
Puanları
1
arkadaşlar yüksek gerilimi kompanze eden panomdaki röle ortalama 3-4 günden beri ne reaktif ne de kopasitif algılıyor devamlı reaktif çekiyor akım trafosunun uçlarının akımını ölçtüm ortalama 1,5 a. çekiyor ve faz sırasıda doğru bi şekilde fakat rölede devamlı normal ledi yanıyor bunun sebebi ne olabilir?

reaktif :::: %18.16
kopasitif :: %3,91


ACİL YARDIMA İHTİYACIM VAR!!!!!!!!
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sorun yeni başladıysa rölen bozuktur. akım trafosunuda kontrol et
 
ilk kademe kondansatörünü öğrettiğin c/k oranını doğru girdiysen eğer .

büyük ihtimalle ilk kademe kondansatörünün ihtiyacı kadar reaktif güç sistemde olmadığı için kondanatörler devreye girmiyor ve normal ledi yanıyor.

senin akım trafon yine büyük ihtimalle reaktif gücün az olduğu fazda bu nedenlede diğer fazlardan reaktif yiyorsun.

en yakın zamanda üç fazlı bir reaktif röle al.

ve son olarakta kompanzasyonla iligli tüm bilgilerini verirsen daha fazla yardımcı olabiliriz.

ilk kademe kondansatörün
akım trafon kaça kaç
akım bilgisi
kvar bilgisi gibi bilgileri verirsen daha kolay yardımcı oluruz.
 