Merhaba arkadaşlar gittiğim bir işletmede Entes rg6t role var akim trafosu 60/5 kademeler 2.5-2.5-5-5-5-5 iki aydır reaktiften cezaya giriyor öncesinde herhangi bir sorun yoktu devrede hic kondansatör yokken aşırı kompanzasyon arızası veriyor herhangi yapışık kondansatör yok kademeler normal roleyi manüel moda aldığım zaman kademeleri cektirince normal yazıyor otomatiğe alınca aşırı komp.arızası veriyor role arızalı olabilirmi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tesekkurler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım trafonun polarite çıkışlarını kontrol ettin mi? Akım primerde P1 den giriyorsa sekonderden S1 ucundan çıkacak. Şayet S2'den çıkarsa akım 180 derece faz farkıyla endüktifi kapasitif, kapasitifi endüktif olarak algılar.
Röleniz,tek fazdan referans alan tipte.Yükleriniz dengeli veya trifaze değil ise,sağlıklı bir kompanzasyon ya-
pıyor olmanız zaten mucizedir !Şimdiye kadar normal çalışıyor idi ise,devrenizi ve set değerlerinizi gözden
geçirmenizde yarar var.
Yük olarak geneli monofaze sadece 2 adet trifaze makina var diğerleri dolaplar prizler vs. Yükleri olcmedim ama çok fazla dengesizlik olduğunu sanmıyorum son zamanda sisteme ilave de olmamış ben rölenin arızalı olabilecegini düşünüyorum sizde rol eden kaynaklanirmi
Siz sanmasanızda,dengesizlik olduğu açık.Mevcut rölenizi,3 faz kontrollü tiple değiştirerek,monofaze gu-
ruplar oluşturmadığınız sürece,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yok.Yeni rölenizi de 12 kademeden
aşağı seçmeseniz iyi olur.
Akım trafolarının bobin çıkışları bazen ters etiketlenebilir. Yani polarite çıkışı ters etiketlenmiş olabilir. Polarite çıkışını (S1, S2) değiştirip bir deneseydiniz.
Tek fazdan akım bilgisi ile kompanzasyon yapma devri çoktan bitti . Hele hele bahsettiğiniz gibi monofaze yükü fazla olan tesiste dengesiz yüklenme kaçınılmaz bir durumdur. Yeni nesil röleler çok kademelidir kademe kondansatör güçlerini küçültün, 6 kademeyide monofaze yapın.