entes12cs

berkesaman

Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
64
Puanları
1
ustalarım entes12c/cs modelinde akım ve gerilim trafo oranlarının kayıt edildiği yerde akım trafısu 150/5 ise 30 yani oranı yazılıyor peki gerilim oranı kaç yazılıyor yani 220 bir şeye bölünüp oranı mı yazılıyor yoksa herhangi bir işlem yapılmadan direk 1 zaten 1 mi kalıyor.... birde ustalar diyelim ki bir yerde kullanılmış bi rölemiz olsun bu röleyi başka bir yerde kullanmak için bunun değerlerini değiştirebilirmiyiz
mesela 10 proğramda kullanıldığında büttün kademeleri kayıt ediyor bu hafızasındaki değeri nasıl silip yeni kondansatör güçlerini kayd edecez cevaplarınız için şimdiiden teşekürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ustalarım entes12c/cs modelinde akım ve gerilim trafo oranlarının kayıt edildiği yerde akım trafısu 150/5 ise 30 yani oranı yazılıyor peki gerilim oranı kaç yazılıyor yani 220 bir şeye bölünüp oranı mı yazılıyor yoksa herhangi bir işlem yapılmadan direk 1 zaten 1 mi kalıyor.... birde ustalar diyelim ki bir yerde kullanılmış bi rölemiz olsun bu röleyi başka bir yerde kullanmak için bunun değerlerini değiştirebilirmiyiz
mesela 10 proğramda kullanıldığında büttün kademeleri kayıt ediyor bu hafızasındaki değeri nasıl silip yeni kondansatör güçlerini kayd edecez cevaplarınız için şimdiiden teşekürler

entes 12c /cs modelinde istedigin ayarı istedigin şeki,lde degiştirebilirsin set up yaptırarak yeni kondansatörlerini tanıta bilirsin cos q tekrardan ayarlıyabilir bütün degerleri yeni kuracagın sisteme adepta edebilirsin akım trafo oran kısmınada yazdıgın gibi 15o/5 30 yazılır gerilim tarfosu kullanmış iseniz vtr kısmına örn 34,5kv/100v=345 gibi ancak ag de pek karşılaşmadım gerilim trafosu kullanılan bir yer eger gerilim trafosu yok ise 1 yazılır
 
ctr akım trafosu utr gerilim trafosu yeridir sayaç çarpanı 30 ise gerilim trafosu yoktur demek
 
Son düzenleme:
ustalarım entes12c/cs modelinde akım ve gerilim trafo oranlarının kayıt edildiği yerde akım trafısu 150/5 ise 30 yani oranı yazılıyor peki gerilim oranı kaç yazılıyor yani 220 bir şeye bölünüp oranı mı yazılıyor yoksa herhangi bir işlem yapılmadan direk 1 zaten 1 mi kalıyor.... birde ustalar diyelim ki bir yerde kullanılmış bi rölemiz olsun bu röleyi başka bir yerde kullanmak için bunun değerlerini değiştirebilirmiyiz
mesela 10 proğramda kullanıldığında büttün kademeleri kayıt ediyor bu hafızasındaki değeri nasıl silip yeni kondansatör güçlerini kayd edecez cevaplarınız için şimdiiden teşekürler
elektro01 arkadaşımız gerekli cevabı vermiş kendisine terşekkür ediyorum.
kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,222
Mesajlar
924,388
Kullanıcılar
451,591
Son üye
karaca001

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst