Ev içi sigorta panosunu yenileceğim
kullanmayı düşündüğüm ürünler
Schneider 1P+1N 50A B tipi
Schneider 1P+1N Parafdur C tipi
TOMZN ayarlanabilir yüksek ve alçak gerilim koruyucu 63A
Schneider 1P+1N 40A 30mA K.A.K.
Salon İçin Schneider 16A C Tip - Bazen Elektrikli Isıtıcı Kullanıyoruz 3000Wattlık
Yatak Odası İçin Schneider 10A B Tip - Saç Kurutma - Düzleştirici - Ütü kullanıyoruz.
Mutfak Schneider 10A B Tip - Çamaşır Makinesi Tahmini 1800watt ısıtıcı rezistansını kullanmıyoruz - Buzdolabı 850W - 120W Kombi.
Ana sayaç'a 40a B tipi Sigorta taktım. ama 7000w ani su ısıtıcı kullanmayıda düşünüyorum, yükseltebilirim.
Ana sayaç kablo kesiti 4mm - Sigortaların Kablo Kesiti 2.5mm - priz kablo kesiti 2.5mm - aydınlatma kablo kesiti 1.5mm - Banyodaki prizlerin kablo kesiti nedense 1.5mm. Ani su ısıtıcımın kablo kesiti 4mm.
Sizin görüşlerinize dayanarak ana sayaçdan sigorta panoma gelen kabloyu 8mm yapabilirim. sigorta panosundakileri de 4mm yapabilirim. fakat ev içi tesisatı değişemem. Bazı sorunlarım var sigorta panosu çok karışık yapılmış bazı odaların elektrik tesisatı düzgün ama renkleri ters. peakmeter test aletimle baktığımda küçük bir odamdaki prizi nötr - toprak ters olarak gösteriyor nötrle toprağı değiştirince elektrikli cihazlar çalışmıyor. Panoda da bazı topraklama kabloları sıfırlama yapılmış ama hepsi değil bunları nasıl multimetre ile tespit edip ayırabilirim.
Teşekkürler.
Merhaba sn
@WarriorAngeL
Cümlenizden ev içi sigorta panosunu yenileteceğim demiyorsunnuz ''
Ev içi sigorta panosunu yenileceğim''diyorsunuz ,
Kendiniz yapacaksınız herhalde , bu elektrik işinden anlıyorsanız yapınız elektrik af etmez !!!
Biraz sorguladım kusura bakmayın
Gelelim konumuza , uzaktan konuşmak iin tam bilğiler verilmesi gerekir .
yarı proje gibi bilği , öncelikle daire içi siğorta kutusu içi linyelerin kaç amper çektiklerini bilmeniz gerekir .
buna göre siğortaların amperlerine göre takılması gerekir .
Siğorta C tipi takılması ( motorlu cihazlar ) çamaşır mak / elk süpürge / buzdolabı / vs gibi tüm yerler kurtarıyorsa b tipi takınız gerektiğinde atsın . tüm yerler B tipi olsun , klima c tipi olabilir .
https://www.schneider-electric.com.tr/tr/documents/Easy_9_yeni_katalog.pdf
Daireniz villa tipi mi ? sadece 1 adet villaya takılmış )
yoksa
apatman mı ? ( binaya 1 adet takılmış ve her daire için 1 adet takılmış )
kaçak akım yangın rölesi varmı ? ( sayaç panosundaki ) 300 mA olan fotosu )
Daire için için kaçak akım hayat kurtarma 30 mA rölesi için amper hesaplaması yapılması gerekir
Tesisatınız monofaze beyanınızda . nötr kesmeli siğortalar kullanılması tabiki iyidir kesme akımı da yüksek tercih edin . tüm ürünler en az 6 ka yan ürün takılabilir . Kaçak akım korumalı siğorta da takabilirsiniz
7000 watt yüksek sayılır 7000 watt / 220 volt = 31.8 amper eder ( tam güçte ani su ısıtıcı )
bir de klima varsa !!!
güç attırımı yapmanız gerekir . ( güç dağılımı yapılması ) 3 fazlı sistem !!!!
ilk önce güç hesabı yapılmalıdır . kafadan siğorta ,k.akım rölesi vs gibi takılmaz .
5 adım 10.30 dinleyin .
TOMZN ayarlanabilir yüksek ve alçak gerilim koruyucu 63A ( monofaze )
bu cihaz için ise kaçak akım öncesi takılması gerektiğini düşünüyorum .
Enerji kesildiğinde ayarlanan sn de test edip tekrar enerji vermesi açısından .
öncesi sonrası tartışılır . ( ne gibi sorunlar oluşturur !!! )
diğer ürünler .
Monofaze ve trafaze !!! ( fiyatlar değişken az da olsa / değerlerine bakılması )
https://tr.aliexpress.com/item/SVR1...000&pvid=f37b9598-1a02-41f1-88e9-651a2a47ee25
https://tr.aliexpress.com/item/SVR1...000&pvid=f37b9598-1a02-41f1-88e9-651a2a47ee25
Yazmakla bitmez .
Sonuç : Projelendirin ve ne kadar bilği başarı demek !!!
Kolay Gelsin ,Sağlıcakla Kalın .