Ev için 3 fazlı sigorta hesabı nasıl yapılır?

p=u*ı*cos fi formülü doğru bir formül ancak 1,73*220 =380 eder zaten ;D ordaki cos fi ise ısıtıcı olduğu için 1 alınır yani şef kardeşim doğrudur
 
Genellikle su ısıtıcılar monofaze olduğu kanaatindeyim. Eğer Cihaz Monofaze yani 220 Volt diğer bir deyişle Çalışma gerilimi 220 Volt İse
P=U*I*Cosfi olup Kullanılan cihaz Rezistans omik yük çekmekte olup Cos fi 1 dir. Cihaz Faz Nötr arası çalıştığından Efikaz değer U=220
olup 7000= 220*I olup I=31,81 Amper olmazmı. Ayrıca Mevcut Kablonun uzunluğu ve çekilen akımda nazarı dikkate alınarak kesit hesabı ve ısınma kontrolu yapılması gerekir. Sigortanında yeni duruma göre seçimi yapılması gerekir.
 
Çoğu evlerin tesisatı 32 amperi kaldırmayacak durumdadır.Zaten bu ısıtıcıları piyasada satışını izin verende hata.
 
dostum bu sorunun cevabi basit, eger 25 lik sigortadan gecen ana hatta yaklasik 40 kwatt gücün 33 (40-7) lük kısmı kullanılmıyorsa yani yetiyorsa kalan güc talebine 33 kwatt sen o şofbeni güle güle kullan, korkma atar matar diye de...
 
değerli arkadaşlar ben okuldan ilk mezun olduğum yıllarda bu şofbenlerin servisinde çalıştım.

1 eğer servisine taktırdıysanız
orada verilen sigorta şofbene en yakın noktaya takılmak için verilen sigortadır.linye ve sayaç girişindeki sigortayı değiştirmek tüketicinin sorumluluğundadır. servisler bu sigortaları değiştirmez ,değiştirmek için ücret tallep eder veya sadece sizi uyarır.ayrıca kablo kalınlı 2.5 mm den ince ise veya diğer alıcılarda buradan besleniyorsa
üretici tarafından üçretsiz verlen ( 5 m ye kadar ücretsiz, daha fazlası ücretli ) 3* 2.5 mm lik kablo kullanılır. bunlar tamamen ücretsiz yapılır ( benim çalıştığım firma için gecerli )

2 eğer servisine taktırmadıysanız

kolay para kazanmanın kılasik yolu size uygulanmış. hiç bir çihaz uygun olmayan tesisata takılmaz , böyle bir durumda sorun cıkacağı kacınılmazdır.cıkan sorunun ilk muhattabı satışı yapan bayii ikinci muhattabı servis olacaktır .servis neden böyle bir riske girsin,
 
hadi yeterli kalınlıkta kabluyo sortinin başına bağladık diyelim o sortinin linyesine de aşırı akım binecektir.bence bu elektrikli şofben işleri sakat.kullanmak için illa ki planda gösterilmesi lazım.2500w lık çamaşır makinesi için bile ayrı linye çiziyoruz ( ne derce uyuluyor bilemem ) 7000w çok fazla.
 
uysalb ' Alıntı:
hadi yeterli kalınlıkta kabluyo sortinin başına bağladık diyelim o sortinin linyesine de aşırı akım binecektir.bence bu elektrikli şofben işleri sakat.kullanmak için illa ki planda gösterilmesi lazım.2500w lık çamaşır makinesi için bile ayrı linye çiziyoruz ( ne derce uyuluyor bilemem ) 7000w çok fazla.


Şofbenin gücü yüksek olduğu için, arkadaşa katılıyorum, eğer dikkat edilmesse, sakat iş olur. Normalde çamaşır makinesi için bile ayrı linye gösteriyoruz. Eğer bire bir proje çiziyorsanız, şofben gösterilmeli.
 
öncelikle anasigortanın değişmesi gerekir ama ne nimetse bazı kalitesiz sigortalar bakıyorum anma akımı 20 A ama üzerinden 40A de geçse sigorta devreyi açmıyor güya herhangi kısa devrede veya aşırı yüklenmede devreyi koruyacak ama koruyamıyor işte özellikle sırf bu yüzden kaliteden ödün vermememiz gerekiyor çünkü can bizim canımız
 
Benim şofbenim de 2inci kademede çalışırken yani 4000w yandı sigorta ise 16A bir sigorta şofbenin kendi kutusundan çıkan.Şofben neredeyse alev alacak soorta atmıyor ayrıca şofbenin kendi kutusunda 7 emniyetli yıllarca güvenle kullanabileceginiz yazıyor :).

Aletin içini aştım kaploların pilastik kısımları erimiş.
4000=I*220*1.73 den I=10.5 çıkar.
Eve gelen servis 32A sigorta takılmasını önermişti ozman 16 A atmayan sigorta 32 A de nasıl atacak?
 
Son düzenleme:
arkadaşım senin dediğinde yanlış monofa akıma göre sigorta hesaplarında I=0,74*p*u*cos dür yanlşım varsa söyleyin
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst