Ev için sigorta seçimi

Akşam yazdım sabah başımıza geldi ( tanıdık )
Sabah aradılar bildiğin elektrikçi varmı ? ( ben şimdi Elektrik işi yapmıyorum ) . bugün pazar dedim.
Ne oldu dedim Sigorta atıyor dedi.
Bir bakayım dedim geldim .
Kablo yanmış Allah göstermesin tahta ev
Allah korumuş.

3 x 0.75 mm2 ara kablo çekilmiş uzatma araya 32 Amper sigorta araya takılmış neyse sigorta kutusundaki sigorta atmış.
2.5 mm2 kablo, 10 Amper sigorta takım (elimde vardı )

Kırmızı işaretli kablo yanan







TAKILAN 10 AMPER SİĞORTA .

 
Son düzenleme:
Herkese iyi haftalar bugün tekrardan sigortaları değiştirdim Siemens B20 taktım
 
Hocam iyi akşamlar bugün tekrardan sigortaları değiştirdim B20 Siemens taktım
 
Selamün Aleyküm . iyi akşamlar .

Siemens B25 siğortayı sökmeniz iyi olmuş .

Bilgi verseydiniz daha iyi çözümler olabilirdi .

Hayırlısı olsun .


 
Selamün Aleyküm . iyi akşamlar .

Siemens B25 siğortayı sökmeniz iyi olmuş .

Bilgi verseydiniz daha iyi çözümler olabilirdi .

Hayırlısı olsun .


Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum
 
Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum

fikir oluşturun . 1.si kabloyu korumak sonrası 2. si cihazı korumak

diyelim kablonuz 4mm2 olsaydı 32 amper siğorta mı kullanacaktınız ?

cihazların aynı anda tümü kullanılmaz ? buzdolabı haricinde
cihazların tamamı çalışmış olsun diyelim
varsayımdır
tek siğorta için !!!
örnek : çalışan cihazların tümü 3000 Watt harcasın .
3000 Watt / 220 Volt = 13.6 Amper eder . + birazda fazlalık 16 amper

hesabınızı yapın .
1.2.3.4 siğortara hangi ürünler bağlı ?
 
Son düzenleme:
Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum

Kafanıza takıldı ise .

2.5 mm2 kablo için 25 amper siğorta riskli idi . ( doğrusunu yaptınız değişimi )

2.5 mm2 kablo için 20 amper siğorta yeter . ( kablo koruması )
diğer hesap cihaz amperi veya watt hesabı için .
hesaplamalar uygun ise
alt değer siğorta takılması daha iyi olur demek istedim .
belki 10 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 16 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 20 amper bile bazı siğorta takılabilir .
diğer :
hepsi tüm siğortalar 20 amper olmasına gerek yok demek istedim .

Kablo Kesiti Hesabı : Kablo firmaların beyanı .

Sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Çok teşekkür ediyorum Hayırlı Akşamlar dilerim
 