Ev için sigorta seçimi

Akşam yazdım sabah başımıza geldi ( tanıdık )
Sabah aradılar bildiğin elektrikçi varmı ? ( ben şimdi elektrik işi yapmıyorum ) . bugün pazar dedim.
Ne oldu dedim sigorta atıyor dedi.
Bir bakayım dedim geldim .
Kablo yanmış Allah göstermesin tahta ev
Allah korumuş.

3 x 0.75 mm2 ara kablo çekilmiş uzatma araya 32 Amper sigorta araya takılmış neyse sigorta kutusundaki sigorta atmış.
2.5 mm2 kablo, 10 Amper sigorta takım (elimde vardı )

Kırmızı işaretli kablo yanan







TAKILAN 10 AMPER SİĞORTA .

 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Herkese iyi haftalar bugün tekrardan sigortaları değiştirdim Siemens B20 taktım
 
Hocam iyi akşamlar bugün tekrardan sigortaları değiştirdim B20 Siemens taktım
 
Selamün Aleyküm . iyi akşamlar .

Siemens B25 siğortayı sökmeniz iyi olmuş .

Bilgi verseydiniz daha iyi çözümler olabilirdi .

Hayırlısı olsun .


 
Selamün Aleyküm . iyi akşamlar .

Siemens B25 siğortayı sökmeniz iyi olmuş .

Bilgi verseydiniz daha iyi çözümler olabilirdi .

Hayırlısı olsun .


Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum
 
Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum

fikir oluşturun . 1.si kabloyu korumak sonrası 2. si cihazı korumak

diyelim kablonuz 4mm2 olsaydı 32 amper siğorta mı kullanacaktınız ?

cihazların aynı anda tümü kullanılmaz ? buzdolabı haricinde
cihazların tamamı çalışmış olsun diyelim
varsayımdır
tek siğorta için !!!
örnek : çalışan cihazların tümü 3000 Watt harcasın .
3000 Watt / 220 Volt = 13.6 Amper eder . + birazda fazlalık 16 amper

hesabınızı yapın .
1.2.3.4 siğortara hangi ürünler bağlı ?
 
Son düzenleme:
Hocam A.S. 2,5 luk kablo sıkıntı çıkarır mı şofben filan kullanmıyorum sadece yeni A sınıfı enerji tüketimi olan Televizyon buzdolabı ve çamaşır makinesi tost makinesi kullanıyorum

Kafanıza takıldı ise .

2.5 mm2 kablo için 25 amper siğorta riskli idi . ( doğrusunu yaptınız değişimi )

2.5 mm2 kablo için 20 amper siğorta yeter . ( kablo koruması )
diğer hesap cihaz amperi veya watt hesabı için .
hesaplamalar uygun ise
alt değer siğorta takılması daha iyi olur demek istedim .
belki 10 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 16 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 20 amper bile bazı siğorta takılabilir .
diğer :
hepsi tüm siğortalar 20 amper olmasına gerek yok demek istedim .

Kablo Kesiti Hesabı : Kablo firmaların beyanı .

Sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Çok teşekkür ediyorum Hayırlı Akşamlar dilerim
 