Ev sigorta amper seçimi ve dağılımı

lolman

Üye
Katılım
27 Mar 2018
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
eski bir binada oturuyorum . Kablolar 2.5 luk. Sigorta kutusundaki sigortalarda hep eski. Bir de sigortalardaki dağılımı değiştirmek istiyorum bu mümkün mü. Yani tek bir sigortaya yük binsin istemiyorum.

Dağılım şu şekilde.
-------------------------------------
Mutfak ve salon aynı sigorta üzerinde.

G20A sigorta üzerindeki cihazlar : 18 lik klima , 55 niç tv , 550w ses sistemi, Bilgisayar, Buzdolabı, Sebil, Bulaşık makinesi, 24 inç Tv ,Ketıl, Elektrikli ocak + Mikrodalga , salon ışıkları ve mutfak lambaları ve prizleri

---------------------------
B25 sigota üzerinde : Çamaşır makinesi ve 1450w fırın

---------------------------

16A sigorta üzerinde : Sadece 1 odanın lambası

---------------------------
C32 sigota üzerinde : 1 adet 12 lik klima, 1 adet 9luk klima , 2 ayrı odanın priz ve lambaları , banyo lamba ve prizleri

---------------------------
Diğer C32 sigorta üzerinde : 7000w şofben su ıtıcısı diğer olarak sigortaya bağlı
----------


Bu dağımı nasıl dengeleyebilirim. Özellikle G20A sigorta üzerindeki mutfak ve salonu ayırmak istiyorum ve Hangi değerde sigortalar takmalıyım
 
Son düzenleme:
Peki sigotaları şu şekilde yenilesem sorun olur mu ?

G20A --> B25A (düşük mü gelir ?)
L10A --> B10A
C32A --> B25A

olarak değiştirsem bir sıkıntı olur mu ?
 
C32 yi degistirmeyin ani isitici için ancak yeterlidir digerleri icin sigortayla bu işin içinden cikamazsiniz eger masraf etmeyeyim diyorsaniz cihazlarinizi sirayla calistiracaksiniz yoksa hatta cok yuklenirsiniz buda kablolar icin iyi birsey degildir
 
Sigortalar hiç atmıyor acaba yüksek mi geliyor bir kaç defa sigorta kutusunun oradaki kablolar yanmıştı
 
Sigortalar hiç atmıyor acaba yüksek mi geliyor bir kaç defa sigorta kutusunun oradaki kablolar yanmıştı

kırma dökme işi .
bir ipte ( kablo ) iki cambaz ( elk cihaz ) oynamaz .

veriler watt veya amper cinsinden olmalı .
binada 2.5 mm2 kesitli kablo var diyorsunuz . ( priz devresi )
1.5 mm2 kesit kablo aydınlatma devresi kullanılır .

2.5 mm2 kesit kabloya kablo uzunluğu , ısı , diğer etkenler diyelim 16 amper en fazla 25 amper arası siğorta ( tersten hesap yaptık )
olması gereken hesaplama :
kullanılan elektrikli cihazın ( ürünün ) amperine göre kablo kesiti ve siğorta kullanımı .

alt örnekler sorunun cevabıdır .

Diğer C32 sigorta üzerinde : 7000w şofben su ıtıcısı diğer olarak sigortaya bağlı
sadece tek hat ( linye ) diyorsunuz .
7000 watt / 220 volt ( monofaze hesaplama ) = 31.8 amper

cihazının firması kullanma kılavuzu ne yazıyor !!! baktınız mı ?
diğer bilği tüm ısıtıcı cihazlarda B tip siğorta takılır .
C tipi siğorta klima vs gibi yerlere takılır

B Tipi 32 amper kullanılma .

B25 sigota üzerinde : Çamaşır makinesi ve 1450w fırın
çamaşır mak örnek foto 10 amper
fırın 1450 watt / 220 volt = 6.59 amper
10 + 7 = 17 amper
zaten iki ürün aynı anda çalışması gerekecek durumu zor gibi .

çamaşır mak.png


bu hat ( kablo 2.5mm kesitli ) üzerinde 2 cihaz olduğundan
!!! tavsiye aynı anda kullanmayın .
10 amper ? kısmen
veya
16 amper B tipi siğorta kullanılmalıdır .


16A sigorta üzerinde : Sadece 1 odanın lambası

yeterli bilği yok ( lambalar kaç amper veya kaç watt ? )
hesaplama yapılması gerekir . ( ohm kanunu formülü )

16 amper siğorta yüksek değer ( fazla amper çeken lambalar yoksa )

Mutfak ve salon aynı sigorta üzerinde.

G20A sigorta üzerindeki cihazlar : 18 lik klima , 55 niç tv , 550w ses sistemi, Bilgisayar, Buzdolabı, Sebil, Bulaşık makinesi, 24 inç Tv ,Ketıl, Elektrikli ocak +Mikrodalga , salon ışıkları ve mutfak lambaları ve prizleri


sorunlu hat !!! ( kırma dökme işi )

bulaşık mak.png


---------
C32 sigota üzerinde : 1 adet 12 lik klima, 1 adet 9luk klima , 2 ayrı odanın priz ve lambaları , banyo lamba ve prizleri

sorunlu hat !!! ( kırma dökme işi )
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,724
Mesajlar
929,293
Kullanıcılar
452,442
Son üye
nimander

Yeni konular

Geri
Üst