ELEKTRİK PROJESİ YAPIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME
Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm² kesitinde bakır iletkenle tesis edilir. Bütün prizler, aydınlatma armatürleri toprak hatlı olmalıdır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinası ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinası, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olmalıdır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilmelidir. Kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilir ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.'yı geçmemelidir.
Yukarıda elektrik tesisatı teknik şartnamesinin bu maddesini açarsak; sigorta panosundan buata kadar ki kısma linye denir bunu biliyorsun faz kahverengi nötr mavi ve toprak hattı sarı yeşil olmak kaydı ile 3 adet en az 2,5 mm2 kesitli tek damar kablo çekilir. En az dedim kolon hesabı ile kabloya düşen akım ve gerilim hesabını yapman lazım. linyeden alıcıların konumlandırılacağı yerlere göre 7 adet sorti çekebilirsin ama ben mutfak gibi yerlerde 3 ve ya 4 sorti çekyorum. yukarıda açıklandığı gibi her linye için o hatta uygun sigorta çekmelisin mutfakta 7 adet priz olacağını var sayarsak 2 adet linye çekerek bu linyelerdende alıcıların konumlandırılacağı yerlere de sortilerini çekerek işlemi bitirebilirsin prizlerdeki kablo kesiti 2,5mm2 den az olamaz toprak hattı kablosuda dahil. aydınlatma içinde panodan linye ye (buata) kadar 2,5mm2 tek damar kablo buattan alıcıya kadar 1,5 mm2 kabla çekebilirsin. FAZ Kahverengi NÖTR Mavi TOPRAK Sarı Yeşil.