Evde (+) ve (-) temasında sigorta atmıyor, apartman girişi ana sig.atıyor.Neden?

mt8

Üye
Katılım
26 May 2012
Mesajlar
70
Puanları
1
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar, Evim 24 yıllık daire. Yeni taşındım. Avize aldığım yerin elektrikçisi avizeyi takarken artı eksiyi birbirine değdirdi ve evin değil, apartman girişindeki saatin yanındaki sigorta attı. Kaçak akım rölesi (30ma) ve yanındaki 16a lik sigortalarda atmadı. Söylediği şeyi yaparsa bana 250 tl ye mal olacağını söyledi.Galiba bağlantılar ters mi olmuş, ne tam anlamadım. Bende 25 yıllık daireyi şimdike kadar nasıl kullandılarsa bende kullanırım deyip, kabul etmedim. Fakat sonraları kafama takılmaya başladı. Sigortaların hepsinin eskidiğini varsayıp, yenilerini taksam sorun düzelirmi ? Prizlerden ölçüm yapıyorum ve faz,nötr,topraklama da sorun yok gibi gözüküyor. Sizce sorun ne olabilir ?
 
Daire içi sigortalarda nötr giriş çıkışı yapılmış. Onları faz giriş çıkış olarak düzeltmesi lazım. Evinizde topraklama var ve sıfırlama da yok ise_gerçi kaçak akım rolesi var demişsiniz bu durumda sıfırlama olmaz_ sigorta panosundan bu iş düzeltilir. Bir de sayaç sigortasında da aynı durum varsa oranın da aynı şekilde düzeltilmesi lazım. Buna 250 TL nasıl istiyor anlamadım. Çok istemiş. Başka elektrikçi bulup uygun fiyata yaptırın.
Bu arada sigortaları ve kaçak akım rolesi çin malı ise simens gibi kaliteli markalarla değiştirin.
 
Daire içi sigortalarda nötr giriş çıkışı yapılmış. Onları faz giriş çıkış olarak düzeltmesi lazım. Evinizde topraklama var ve sıfırlama da yok ise_gerçi kaçak akım rolesi var demişsiniz bu durumda sıfırlama olmaz_ sigorta panosundan bu iş düzeltilir. Bir de sayaç sigortasında da aynı durum varsa oranın da aynı şekilde düzeltilmesi lazım. Buna 250 TL nasıl istiyor anlamadım. Çok istemiş. Başka elektrikçi bulup uygun fiyata yaptırın.
Bu arada sigortaları ve kaçak akım rolesi çin malı ise simens gibi kaliteli markalarla değiştirin.

Cevabınız için teşekkür ederim. Elektrikten, malesef bir çok elektrikçinin anladığından biraz fazla anlıyorum. Şimdi size kendi tespitlerimi yazarsam, umarım bu doğrultuda daha iyi sonuca varırız.
1- Kaçak akım rölesi kapanırsa evdeki tüm faz bağlantısı (Tüm pirizler, lambalar) kapanıyor.
2- Kaçak akım rölesi açıkken, diğer 6 adet 16a lik sigortalar kapanırsa; Evdeki tüm lamba ve prizlerde faz var, nötr yok. Yani yanlış bağlanmış herhalde.
3- Tahminimce; Yanlış bağlanan sigortalar değil, önüne ( sonradan bağlanan 30ma kaçak akım rölesi ters bağlanmış).
4- Kaçak akım rölesine yaptığım kontrolde N yazan yere Faz bağlanmış, 1 yazan yere nötr bağlanmış.
------Şimdi değerli arkadaşlarım, ben bu kaçak akım rölesindeki bağlantının yerlerini değiştirip, açsam bir zararı olurmu, yani evdeki elektronik cihazlara, ( veya yangın gibi ) ???
 
Hayır herhangi bir sorun olmaz. Hatta doğrusunu yapmış olursunuz. Sayaç sigortasını kapattığınız da kaçak akım rolesinde faz kesiliyor değil mi?
Eğer faz kesiliyorsa kaçak akım rolesini dediğiniz şekilde bağlayın.
 
Hayır herhangi bir sorun olmaz. Hatta doğrusunu yapmış olursunuz. Sayaç sigortasını kapattığınız da kaçak akım rolesinde faz kesiliyor değil mi?
Eğer faz kesiliyorsa kaçak akım rolesini dediğiniz şekilde bağlayın.


Hocam, az önce aynen öyle yaptım, tüm herşey normale döndü, ve 30 ma kaçak akım röleside iyi çalışıyor (Test ettim), Kaçak akım rölesinin en üstündeki 2 cm aralıklı duran kabloları yer değiştirdim. Yani Faz ile nötr yer değiştirdim. 1 Dakikamı aldı.

Şimdi bir soru daha sormak istiyorum; Bu insanlar bu işten nasıl ekmek yiyorlar, bunlar nasıl usta, birde hiç mi ( bazılarının) ahlakları kalmamış, Benim gibi amatör bir insan bile 1 dakikada düzeltebiliyorsa, bu insan sizce usta mıdır, sahtekar mıdır ?

Siz değerli insanlara cevaplarınızdan ötürü çok teşekkür ederim. En kısa zamanda seti komple kendim yenileyeceğim. Sigortaların kullanım ömrü dolmuş galiba. Onuda kendim yapacağım. Şu ülkenin haline bak.
 
Bir insanda Allah korkusu olmazsa o adamdan her şey beklenir. İşi bilmediğinden değil sizin saflığınızdan
faydalanarak paranızı almaya çalışıyor.
Bizim 1. katta oturan kişinini vavien anahtarına basıldıgında sigorta atıyormuş. Elektrikçi gelmiş tüm sigortaları değiştirip 80 TL almış. Bu olaya 2 yıl oldu. Halbuki duydaki bağlantıda kısa devre var veya tasarruflu lambadaki bir arıza kısa devreye sebebiyet verebilir. Yani incelendiğinde 20 TL bir el emeği 80 TL'ye dönüştürülüp hiç alakası olmayan sigortalar değiştiriliyor.
Allah korkusu ve vicdan olmazsa insanlardan her şeyi bekleyebilirsiniz.
 
Hocam merhaba, size müsadenizle bir soru daha sormak istiyorum; Yeni kaçak akım rölesi aldığımda, eskisini çıkarmadan parelel bağlasam, yani iki adet röle olsa, daha iyi olmaz mı, bir zararı veya faydası olur mu ?
 
Hocam merhaba, size müsadenizle bir soru daha sormak istiyorum; Yeni kaçak akım rölesi aldığımda, eskisini çıkarmadan parelel bağlasam, yani iki adet röle olsa, daha iyi olmaz mı, bir zararı veya faydası olur mu ?
Sigorta panosunda yer varsa yeni aldığın kaçak akımı mutfak hattına eskisini de evin diğer hattına bağla.
Çünkü mutfaktaki kaçaklar çalışan elektrikli cihazların yoğunluğu sebebiyle daha fazla oluyor.
Özetle yeni aldığın kaçak akımı mutfak hattına eskisini de diğer hatlara bağla. Böylelikle mutfakta bir kaçak olduğunda mutfak hattına bağlı kaçak akım atar. Diğer hatta kaçak oldugunda eski kaçak akım rolesi atar.
Dediğiniz şekilde bağlamanızın hiç bir anlamı olmaz. Dediğim şekilde yapın.
 