Evdeki ilginç tesisat sorunu

Katılım
23 Ara 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,

Evimdeki (bir ihtimal de apartmandaki) tesisatta ilginç bir sıkıntı var, bir türlü çözemedim. Sizlerin fikirlerini almak istedim. Biraz uzun olacak ama sorunu bulma açısından her detayın katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bundan 4 - 5 ay önce apartmanın sigortası durup dururken attı. Denemelerimizde sıkıntının benim evden kaynaklandığını gördük. Buna sebep olan şey ise çamaşır makinesi gibi duruyordu çünkü fişini takar takmaz sigortalar atıyordu. O dönem yaptığım ölçümler yaklaşık aşağıdaki gibiydi, ayrıca komşularımdan birinde de aynı değerler varken başka komşudaki değerler normaldi:

Faz - Nötr: 230V
Nötr - Toprak: 350V
Faz - Toprak: 160V
Toprak - Musluk: 0V
Nötr - Musluk: 230V
Faz - Musluk: 160V

(Kahverenginin nötr, mavinin faz ve sarı - yeşilin toprak olduğunu varsayıyorum.)

Birkaç gün sonra nötr - toprak arası 8 - 10V civarına düştü, o zamandan beri çamaşır makinesini kullanacağım zaman fişini takıyor, işim bittiğinde çıkartıyor ve sorun yaşamadan kullanıyordum. Bu elektrik sorununun bir numaralı şüphelisi, benim gözümde çamaşır makinesi bu yüzden.

Bu gece yine aynı şekilde çamaşır makinesini çalıştırdım. Yıkama bittiğinde fişi takılıyken çamaşırları çıkartmak istedim. Kapağın hemen iç tarafında (sanırım su boşaltımının yapıldığı yer) 1TL gördüm. Tam almak için dokunduğumda apartmanın sigortaları attı. Çamaşır makinesinin fişini çekip aşağı sigortayı kaldırmaya indim.

Eskiden ana sigortayı kaldırıp işi hallediyordum. Bu sefer sigorta kalkmadı bile. Benim eve ait sigortayı indirip apartmanın sigortasını kaldırdım, diğer dairelere elektriği verdim.

Prizden kaynaklı bir sıkıntı olabileceğini düşünerek çamaşır makinesini taktığım prizi ve yerinde sağlam durmayan başka bir prizi söktüm. Herhangi bir deformasyon vs. yoktu. Ana panodan evin sigortasını kaldırmamla beraber apartmanın sigortası yine attı. Tekrar sadece kendi sigortamı indirerek sorunu aramaya devam ettim.

Multimetre ile söktüğüm prizlerin boştaki kablolarından kısa devre testi yaptım, faz ve nötr kısa devre gözüküyordu. Evdeki cihazların fişlerini tek tek sökerek kısa devreye sebep olan cihazı aradım. Sonuç buzdolabı çıktı. Gerçekten de buzdolabının fişinin iki ucu kısa devre gözüküyordu. Elektronikçi kafasıyla düz mantık düşündüğümde buzdolabında ne var, motor, o ne, bobin, bobin bana DC'de kısa devre gösteriyor olabilir dedim. Evdeki diğer motorlu cihazlarda (koşu bandı ve çamaşır makinesi) böyle bir durum yok. Bu da buzdolabından beni şüphelendirdi. Sonuç olarak evdeki tüm fişler çekikken sigortayı kaldırdım, sorun yok, her yerde elektrik var.

Daha sonra eve çıktım, çamaşır makinesi ve buzdolabı hariç fişleri takmaya başladım. En son mutfaktaki bir üçlü prizi taktığımda sigorta yine attı. Bu üçlü prize, bir sigortadan geçerek kombi (kombi kapalı ve sigortası inik), kettle (gündüz çalışırken bir problem yoktu ve o an çalışmıyordu) ve balkona giden bir uzatma kablosu var. Bu da açık alanda durduğundan oksitlenme vs. yapmış da ondan sorun çıkartıyor olabilir diye düşünüyorum.

Bu geceki gerilim ölçümlerim de yukarıda yazdığım gibi sıkıntılı değerler. Kontrol kalemiyle baktığımda hem faz hem nötr ışığı yakıyor.

Apartmanın sigortası attığından komşulara rahatsızlık vermemek için başka deneme yapamadım. Çalıştığı şekilde bıraktım.

Ayrıca şunu da düşünüyorum; şu an takılı olan fişler TV ve adaptörler gibi toprakla işi olmayan şeyler. Sıkıntı çıkardığından şüphelendiklerim ise çamaşır makinesi, kombi, kettle, buzdolabı, balkondaki masaüstü PC gibi toprak kullanan cihazlar. Acaba bir topraklama problemi mi bu.

Bir de şu detay var, oturduğum daire 1 numaralı daire. Yani apartman tesisatından kaynaklı bir sorunun "elektrik akımı en kısa yolu seçer" gibi bir düşünceyle bende patlaması gibi bir durum olabilir mi?

Okuduğunuz için ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler. :)
 
Sabahki ölçümlerim ise şöyle:

Faz - Nötr: 220V
Nötr - Toprak: 3V
Faz - Toprak: 223V

Bu arada kahverengi kablo fazmış. Kontrol kaleminin ışığını sadece o yakıyor.

Kombiyi takıp sorunsuz kullandım. Buzdolabını evden çıkarken deneyeceğim.

İşin ilginç yanı ise gece 02:30 civarı önceki mesajdaki ölçümlerim devam ederken bu sabah kendiliğinden normale dönmüş olması. Acaba sorun hava şartlarından dolayı topraklamadaki bir değişim olabilir mi? Sorun apartmanın tesisatında diyebilir miyiz?
 
usta eve önce bir 30ma role (yani kacak akım )
taktırmalısın ki apt mandakıler rahatsız olmasın sonra sorunu bulmak kolay hee bu role cin malı olmasın kalıtelı bi cihaz sec daha sonra ugraşma kolay gesin
 
Son düzenleme:
usta eve önce bir 300ma role (yani kacak akım )
taktırmalısın ki apt mandakıler rahatsız olmasın sonra sorunu bulmak kolay hee bu role cin malı olmasın kalıtelı bi cihaz sec daha sonra ugraşma kolay gesin

Cevap için teşekkürler. Evde zaten kaçak akım rölesi var diye biliyorum. Ayrıca sanırım apartmanda atan şey de kaçak akım rölesi. Eve gidince kontrol edeceğim bunu. Bana ilginç gelen gördüğüm gerilim değerleri ve sorunun kendi kendine düzelmiş olması.
 
Kahverengi faz,mavi nötr,s.yeşil topraktır doğru bağlandı ise. kontrol kalemi ile bulabilirsiniz.
 
Merhaba arkadaşlar,

Evimdeki (bir ihtimal de apartmandaki) tesisatta ilginç bir sıkıntı var, bir türlü çözemedim. Sizlerin fikirlerini almak istedim. Biraz uzun olacak ama sorunu bulma açısından her detayın katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bundan 4 - 5 ay önce apartmanın sigortası durup dururken attı. Denemelerimizde sıkıntının benim evden kaynaklandığını gördük. Buna sebep olan şey ise çamaşır makinesi gibi duruyordu çünkü fişini takar takmaz sigortalar atıyordu. O dönem yaptığım ölçümler yaklaşık aşağıdaki gibiydi, ayrıca komşularımdan birinde de aynı değerler varken başka komşudaki değerler normaldi:

Faz - Nötr: 230V
Nötr - Toprak: 350V
Faz - Toprak: 160V
Toprak - Musluk: 0V
Nötr - Musluk: 230V
Faz - Musluk: 160V

(Kahverenginin nötr, mavinin faz ve sarı - yeşilin toprak olduğunu varsayıyorum.)

Birkaç gün sonra nötr - toprak arası 8 - 10V civarına düştü, o zamandan beri çamaşır makinesini kullanacağım zaman fişini takıyor, işim bittiğinde çıkartıyor ve sorun yaşamadan kullanıyordum. Bu elektrik sorununun bir numaralı şüphelisi, benim gözümde çamaşır makinesi bu yüzden.

Bu gece yine aynı şekilde çamaşır makinesini çalıştırdım. Yıkama bittiğinde fişi takılıyken çamaşırları çıkartmak istedim. Kapağın hemen iç tarafında (sanırım su boşaltımının yapıldığı yer) 1TL gördüm. Tam almak için dokunduğumda apartmanın sigortaları attı. Çamaşır makinesinin fişini çekip aşağı sigortayı kaldırmaya indim.

Eskiden ana sigortayı kaldırıp işi hallediyordum. Bu sefer sigorta kalkmadı bile. Benim eve ait sigortayı indirip apartmanın sigortasını kaldırdım, diğer dairelere elektriği verdim.

Prizden kaynaklı bir sıkıntı olabileceğini düşünerek çamaşır makinesini taktığım prizi ve yerinde sağlam durmayan başka bir prizi söktüm. Herhangi bir deformasyon vs. yoktu. Ana panodan evin sigortasını kaldırmamla beraber apartmanın sigortası yine attı. Tekrar sadece kendi sigortamı indirerek sorunu aramaya devam ettim.

Multimetre ile söktüğüm prizlerin boştaki kablolarından kısa devre testi yaptım, faz ve nötr kısa devre gözüküyordu. Evdeki cihazların fişlerini tek tek sökerek kısa devreye sebep olan cihazı aradım. Sonuç buzdolabı çıktı. Gerçekten de buzdolabının fişinin iki ucu kısa devre gözüküyordu. Elektronikçi kafasıyla düz mantık düşündüğümde buzdolabında ne var, motor, o ne, bobin, bobin bana DC'de kısa devre gösteriyor olabilir dedim. Evdeki diğer motorlu cihazlarda (koşu bandı ve çamaşır makinesi) böyle bir durum yok. Bu da buzdolabından beni şüphelendirdi. Sonuç olarak evdeki tüm fişler çekikken sigortayı kaldırdım, sorun yok, her yerde elektrik var.

Daha sonra eve çıktım, çamaşır makinesi ve buzdolabı hariç fişleri takmaya başladım. En son mutfaktaki bir üçlü prizi taktığımda sigorta yine attı. Bu üçlü prize, bir sigortadan geçerek kombi (kombi kapalı ve sigortası inik), kettle (gündüz çalışırken bir problem yoktu ve o an çalışmıyordu) ve balkona giden bir uzatma kablosu var. Bu da açık alanda durduğundan oksitlenme vs. yapmış da ondan sorun çıkartıyor olabilir diye düşünüyorum.

Bu geceki gerilim ölçümlerim de yukarıda yazdığım gibi sıkıntılı değerler. Kontrol kalemiyle baktığımda hem faz hem nötr ışığı yakıyor.

Apartmanın sigortası attığından komşulara rahatsızlık vermemek için başka deneme yapamadım. Çalıştığı şekilde bıraktım.

Ayrıca şunu da düşünüyorum; şu an takılı olan fişler TV ve adaptörler gibi toprakla işi olmayan şeyler. Sıkıntı çıkardığından şüphelendiklerim ise çamaşır makinesi, kombi, kettle, buzdolabı, balkondaki masaüstü PC gibi toprak kullanan cihazlar. Acaba bir topraklama problemi mi bu.

Bir de şu detay var, oturduğum daire 1 numaralı daire. Yani apartman tesisatından kaynaklı bir sorunun "elektrik akımı en kısa yolu seçer" gibi bir düşünceyle bende patlaması gibi bir durum olabilir mi?

Okuduğunuz için ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler. :)

elektrik akımının kısa yolu seçmesi olayı farklıdır. siz elektrik geçen bir tele dokunduğunuzda siz direk olarak toprağa irtibat sağladığınız için akım daha kolay akacaktır ve bu sebeple siz kolay yol olur çarpılırsınız.

mesafe ile alakalı değildir.
 
Cevap için teşekkürler. Evde zaten kaçak akım rölesi var diye biliyorum. Ayrıca sanırım apartmanda atan şey de kaçak akım rölesi. Eve gidince kontrol edeceğim bunu. Bana ilginç gelen gördüğüm gerilim değerleri ve sorunun kendi kendine düzelmiş olması.
tamam kacak akım rol si var olabılır ama baglımı kalitelimi sen ona bi bak cogu zaman iptal eder anlamayan veya cok bilen birisi
 
Cevaplarınız için teşekkürler. Beni düşündüren gerilim değerleri. Nötrle toprak arasında 160V gibi bir değer görmem hiç normal değil. Üstelik bunun durup dururken olup daha sonra kendiliğinden düzelmesi. Ayrıca komşularımdan birinde de aynı yüksek değerler gözlenirken başka komşuda her şeyin normal olması apartman tesisatında sıkıntı olduğunu düşündürüyor.

Yani benim dairede bir sıkıntı olsa evdeki kaçak akım rölesi atar, ya da en olmadı ben çarpılırdım diye düşünüyorum. Apartmanda atan şey de kaçak akım rölesi sanırım (switchi mavi renk)

Bu gerilim değerlerinin sebebi ne olabilir sizce?
 
Pasam sorun nöturde.mutfak ve banyo nötr için klemensten başlayarak kontrol şart.

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
evet nötr hattın erimiş korozyona uğramış gevşemiş gibi görünüyor. dolayısı ile nötr yerine faz geliyor özellikle cihazların yüke bindiği zaman nötr üzerinden akım geçtiğinde şerareden dolayı nötr kesintili geliyor nötr hattını kontrol etmeni tavsiye ederim. slm
 

Forum istatistikleri

Konular
130,110
Mesajlar
933,225
Kullanıcılar
453,166
Son üye
ahmetemreerdem

Yeni konular

Geri
Üst