Merhaba arkadaşlar,
Evimdeki (bir ihtimal de apartmandaki) tesisatta ilginç bir sıkıntı var, bir türlü çözemedim. Sizlerin fikirlerini almak istedim. Biraz uzun olacak ama sorunu bulma açısından her detayın katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bundan 4 - 5 ay önce apartmanın sigortası durup dururken attı. Denemelerimizde sıkıntının benim evden kaynaklandığını gördük. Buna sebep olan şey ise çamaşır makinesi gibi duruyordu çünkü fişini takar takmaz sigortalar atıyordu. O dönem yaptığım ölçümler yaklaşık aşağıdaki gibiydi, ayrıca komşularımdan birinde de aynı değerler varken başka komşudaki değerler normaldi:
Faz - Nötr: 230V
Nötr - Toprak: 350V
Faz - Toprak: 160V
Toprak - Musluk: 0V
Nötr - Musluk: 230V
Faz - Musluk: 160V
(Kahverenginin nötr, mavinin faz ve sarı - yeşilin toprak olduğunu varsayıyorum.)
Birkaç gün sonra nötr - toprak arası 8 - 10V civarına düştü, o zamandan beri çamaşır makinesini kullanacağım zaman fişini takıyor, işim bittiğinde çıkartıyor ve sorun yaşamadan kullanıyordum. Bu elektrik sorununun bir numaralı şüphelisi, benim gözümde çamaşır makinesi bu yüzden.
Bu gece yine aynı şekilde çamaşır makinesini çalıştırdım. Yıkama bittiğinde fişi takılıyken çamaşırları çıkartmak istedim. Kapağın hemen iç tarafında (sanırım su boşaltımının yapıldığı yer) 1TL gördüm. Tam almak için dokunduğumda apartmanın sigortaları attı. Çamaşır makinesinin fişini çekip aşağı sigortayı kaldırmaya indim.
Eskiden ana sigortayı kaldırıp işi hallediyordum. Bu sefer sigorta kalkmadı bile. Benim eve ait sigortayı indirip apartmanın sigortasını kaldırdım, diğer dairelere elektriği verdim.
Prizden kaynaklı bir sıkıntı olabileceğini düşünerek çamaşır makinesini taktığım prizi ve yerinde sağlam durmayan başka bir prizi söktüm. Herhangi bir deformasyon vs. yoktu. Ana panodan evin sigortasını kaldırmamla beraber apartmanın sigortası yine attı. Tekrar sadece kendi sigortamı indirerek sorunu aramaya devam ettim.
Multimetre ile söktüğüm prizlerin boştaki kablolarından kısa devre testi yaptım, faz ve nötr kısa devre gözüküyordu. Evdeki cihazların fişlerini tek tek sökerek kısa devreye sebep olan cihazı aradım. Sonuç buzdolabı çıktı. Gerçekten de buzdolabının fişinin iki ucu kısa devre gözüküyordu. Elektronikçi kafasıyla düz mantık düşündüğümde buzdolabında ne var, motor, o ne, bobin, bobin bana DC'de kısa devre gösteriyor olabilir dedim. Evdeki diğer motorlu cihazlarda (koşu bandı ve çamaşır makinesi) böyle bir durum yok. Bu da buzdolabından beni şüphelendirdi. Sonuç olarak evdeki tüm fişler çekikken sigortayı kaldırdım, sorun yok, her yerde elektrik var.
Daha sonra eve çıktım, çamaşır makinesi ve buzdolabı hariç fişleri takmaya başladım. En son mutfaktaki bir üçlü prizi taktığımda sigorta yine attı. Bu üçlü prize, bir sigortadan geçerek kombi (kombi kapalı ve sigortası inik), kettle (gündüz çalışırken bir problem yoktu ve o an çalışmıyordu) ve balkona giden bir uzatma kablosu var. Bu da açık alanda durduğundan oksitlenme vs. yapmış da ondan sorun çıkartıyor olabilir diye düşünüyorum.
Bu geceki gerilim ölçümlerim de yukarıda yazdığım gibi sıkıntılı değerler. Kontrol kalemiyle baktığımda hem faz hem nötr ışığı yakıyor.
Apartmanın sigortası attığından komşulara rahatsızlık vermemek için başka deneme yapamadım. Çalıştığı şekilde bıraktım.
Ayrıca şunu da düşünüyorum; şu an takılı olan fişler TV ve adaptörler gibi toprakla işi olmayan şeyler. Sıkıntı çıkardığından şüphelendiklerim ise çamaşır makinesi, kombi, kettle, buzdolabı, balkondaki masaüstü PC gibi toprak kullanan cihazlar. Acaba bir topraklama problemi mi bu.
Bir de şu detay var, oturduğum daire 1 numaralı daire. Yani apartman tesisatından kaynaklı bir sorunun "elektrik akımı en kısa yolu seçer" gibi bir düşünceyle bende patlaması gibi bir durum olabilir mi?
Okuduğunuz için ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
Evimdeki (bir ihtimal de apartmandaki) tesisatta ilginç bir sıkıntı var, bir türlü çözemedim. Sizlerin fikirlerini almak istedim. Biraz uzun olacak ama sorunu bulma açısından her detayın katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Bundan 4 - 5 ay önce apartmanın sigortası durup dururken attı. Denemelerimizde sıkıntının benim evden kaynaklandığını gördük. Buna sebep olan şey ise çamaşır makinesi gibi duruyordu çünkü fişini takar takmaz sigortalar atıyordu. O dönem yaptığım ölçümler yaklaşık aşağıdaki gibiydi, ayrıca komşularımdan birinde de aynı değerler varken başka komşudaki değerler normaldi:
Faz - Nötr: 230V
Nötr - Toprak: 350V
Faz - Toprak: 160V
Toprak - Musluk: 0V
Nötr - Musluk: 230V
Faz - Musluk: 160V
(Kahverenginin nötr, mavinin faz ve sarı - yeşilin toprak olduğunu varsayıyorum.)
Birkaç gün sonra nötr - toprak arası 8 - 10V civarına düştü, o zamandan beri çamaşır makinesini kullanacağım zaman fişini takıyor, işim bittiğinde çıkartıyor ve sorun yaşamadan kullanıyordum. Bu elektrik sorununun bir numaralı şüphelisi, benim gözümde çamaşır makinesi bu yüzden.
Bu gece yine aynı şekilde çamaşır makinesini çalıştırdım. Yıkama bittiğinde fişi takılıyken çamaşırları çıkartmak istedim. Kapağın hemen iç tarafında (sanırım su boşaltımının yapıldığı yer) 1TL gördüm. Tam almak için dokunduğumda apartmanın sigortaları attı. Çamaşır makinesinin fişini çekip aşağı sigortayı kaldırmaya indim.
Eskiden ana sigortayı kaldırıp işi hallediyordum. Bu sefer sigorta kalkmadı bile. Benim eve ait sigortayı indirip apartmanın sigortasını kaldırdım, diğer dairelere elektriği verdim.
Prizden kaynaklı bir sıkıntı olabileceğini düşünerek çamaşır makinesini taktığım prizi ve yerinde sağlam durmayan başka bir prizi söktüm. Herhangi bir deformasyon vs. yoktu. Ana panodan evin sigortasını kaldırmamla beraber apartmanın sigortası yine attı. Tekrar sadece kendi sigortamı indirerek sorunu aramaya devam ettim.
Multimetre ile söktüğüm prizlerin boştaki kablolarından kısa devre testi yaptım, faz ve nötr kısa devre gözüküyordu. Evdeki cihazların fişlerini tek tek sökerek kısa devreye sebep olan cihazı aradım. Sonuç buzdolabı çıktı. Gerçekten de buzdolabının fişinin iki ucu kısa devre gözüküyordu. Elektronikçi kafasıyla düz mantık düşündüğümde buzdolabında ne var, motor, o ne, bobin, bobin bana DC'de kısa devre gösteriyor olabilir dedim. Evdeki diğer motorlu cihazlarda (koşu bandı ve çamaşır makinesi) böyle bir durum yok. Bu da buzdolabından beni şüphelendirdi. Sonuç olarak evdeki tüm fişler çekikken sigortayı kaldırdım, sorun yok, her yerde elektrik var.
Daha sonra eve çıktım, çamaşır makinesi ve buzdolabı hariç fişleri takmaya başladım. En son mutfaktaki bir üçlü prizi taktığımda sigorta yine attı. Bu üçlü prize, bir sigortadan geçerek kombi (kombi kapalı ve sigortası inik), kettle (gündüz çalışırken bir problem yoktu ve o an çalışmıyordu) ve balkona giden bir uzatma kablosu var. Bu da açık alanda durduğundan oksitlenme vs. yapmış da ondan sorun çıkartıyor olabilir diye düşünüyorum.
Bu geceki gerilim ölçümlerim de yukarıda yazdığım gibi sıkıntılı değerler. Kontrol kalemiyle baktığımda hem faz hem nötr ışığı yakıyor.
Apartmanın sigortası attığından komşulara rahatsızlık vermemek için başka deneme yapamadım. Çalıştığı şekilde bıraktım.
Ayrıca şunu da düşünüyorum; şu an takılı olan fişler TV ve adaptörler gibi toprakla işi olmayan şeyler. Sıkıntı çıkardığından şüphelendiklerim ise çamaşır makinesi, kombi, kettle, buzdolabı, balkondaki masaüstü PC gibi toprak kullanan cihazlar. Acaba bir topraklama problemi mi bu.
Bir de şu detay var, oturduğum daire 1 numaralı daire. Yani apartman tesisatından kaynaklı bir sorunun "elektrik akımı en kısa yolu seçer" gibi bir düşünceyle bende patlaması gibi bir durum olabilir mi?
Okuduğunuz için ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.