Evdeki prizlerde faz ile toprak arası 400 volt

Muhtemelen bina oldukça eski ve topraklama çuruyup gitmis.
Arıza belli. Toprak hattina örnek R fazı bağlanmış. Sizin daireniz binanın örnek S fazından besleniyor.
Bu durumda dairenizin faz-notr arası 220-230v, Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak arası 400v görünür. Sigorta indirseniz Nötr-toprak 220-230v, faz-toprak ve faz-notr 0v görürsünüz.
400v sorunu olmayan daireler toprak hattına örnek olarak bagladigimiz S fazindan besleniyordur. Bu nedenle 400v görünmez, faz-toprak 0, faz-notr 220, Toprak-notr 220v görünür.
Buraya kadar böyle de siz neden bir elektrikçi cagirmiyorsunuz bunu anlamış değilim. Siz mi tamir etmeyi düşünüyorsunuz?
Lütfen cevaplar içinde "bilgili elektrikçi yok, buralarda yok" olmasin artık.
En kötü elektrikçi hiç bilmeyenden çok bilir.
 
bİr dairenin sigortasını indirince ..herşey normale döndü....daire içi bir oda prizinde çıktı sıkıntı....sorun çözüldü arkadaşlar...
 