Burada kafamı karıştıran şey watt konusu çünkü 220-400V 2A watt ı daha çokken 12V 2A watt ı daha az oluyor.
Sigortalar aslında akım ile çalışabilen selenoidlerdir. Yani akım bobinleridir.
Bir sigortanın atabilmesi için bobininden belli miktar akım geçmelidir ki bobini mekanizmayı çekebilsin.
Örneğin.
Mekanizmanın hareket edebilmesi için bobinin gücü örnek olarak 2W ise.
2A lik bir sigortanın atabilmesi için bobini üzerinde 1V gerilim düşümü olmalıdır. Bu da P=VXI formülü ile 2W eder.
Bu formül hem AC RMS, hem de DC de geçerlidir.
O halde 220V ta çalışabilen bir sigortayı güç olarak 220V diye hesaplamak yanlış olacaktır. (Kafanın karşıması bundan dolayı)
220V ta çalışabilme özelliği, gerek sigortanın kontaklarının, gerekse izolasyonunun bu gerilime göre olmasından kaynaklanmaktadır. Yani 220V ta kullanılmak için tasarlanmış bir sigortayı 500V 1000V gibi gerilimlerde kullanırsanız, yalıtkan malzemeler delinebilir ve kaçak yapabilir demektir.
Bu basit açıklama aynı zamanda DC sigortaların neden pahalı olduğunu ifade etmektedir.
220V ta kullanılan bir sigorta üzerinde kabaca 1V gerilim düşümü oluyorsa, aynı voltajın DC 12V ta da düşmesi şarttır.
220V gerilimde 1V luk bir gerilim düşümü önemsenmez, ancak 12V gibi düşük gerilimlerde 1V gerilim düşümü devre hassasiyetine göre daha büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir.
İşte bu sebeple DC sigortalardaki GÜÇ DÜŞÜMÜ daha düşük yapılmak zorundadır. Yani çok daha düşük güçlerdeki bir bobinin belli bir mekanizmayı hareket ettirebilmesi gereklidir.
Bu sebeple DC sigortalar daha hassas mekanizmalara ve bobinlere ihtiyaç duymaktadır.
Kaçak akım röleleri özel amaçlar dışında DC devrelerde kullanılamaz. Çünkü DC gerilimde toprağa kaçak olmaz.