Expansion valf içi buzlanma yapıyor

Katılım
20 Eyl 2017
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35
Herkese selamlar arkadaşlar r404a gazlı 3hp -18 donmuş muhafaza odada iç dengeli 4numara orifis mevcut depo devreye girdiğinde 10dk sonra emiş basıncı 2bar seviyelerinden -1 barlara kadar düşüyor ve sistem komple vakuma düşüyor soğutma tamamen kesiliyor takip ettiğimde valfin içi komple buz tutuyor sistemde nem var gibi ama komple vakum yaptırıyorum tekrar gaz şarjı yapıyorun yine aynı valf arızalı diye başka valf bağladım olmadı gazdan şüphelendim gazı değiştirdim yine aynı bir türlü valfin içinin buzlanmasını önleyemedim kafayı yiyeceğim valfin iç denge olması buna sebep midir boru çapı emiş hattı 3/4 basma hattı 3/8 boru metrajı 5mt ve yağ cebi yok cevaplarsanız çok sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Vakumu ne kadar süre yaptınız?

Azotla kaçak testi yaptınız mı?

Yer neresi?

Vakum manometreniz var mı?
 