Herkese selamlar arkadaşlar r404a gazlı 3hp -18 donmuş muhafaza odada iç dengeli 4numara orifis mevcut depo devreye girdiğinde 10dk sonra emiş basıncı 2bar seviyelerinden -1 barlara kadar düşüyor ve sistem komple vakuma düşüyor soğutma tamamen kesiliyor takip ettiğimde valfin içi komple buz tutuyor sistemde nem var gibi ama komple vakum yaptırıyorum tekrar gaz şarjı yapıyorun yine aynı valf arızalı diye başka valf bağladım olmadı gazdan şüphelendim gazı değiştirdim yine aynı bir türlü valfin içinin buzlanmasını önleyemedim kafayı yiyeceğim valfin iç denge olması buna sebep midir boru çapı emiş hattı 3/4 basma hattı 3/8 boru metrajı 5mt ve yağ cebi yok cevaplarsanız çok sevinirim