Merhaba saygıdeğer meslektaşlarım;
Geçen fabrikaya itfaiyeden denetim yapmaya geldiler. Halihazırda mevcut olan duman dedektör sistemimizin demonte edilip çatının 20cm altına montajının yapılmasını istediler(duman dedektörleri çatının yaklaşık 1.5m altında olan metal kablo kanalının altına montajlı). Sepep olarakta yangın çıkması halinde dumanın; dedektörün üstünde birikeceğini ve dumanın yeterince yoğunluğa ulaşamadığından duman dedektörünün algılama yapamayacağını söylediler(Fabrika 2000m^2 ve yükseklik yaklaşık 12m ve 24 adet homojen dağılmış duman dedektörü var).
Mevzuatı inceledim geniş hacimli ve yüksek binalarda ışın tipi (beam) duman dedektörü kullanın diyor.
sizce ne yapmalım 24 adet duman dedektörünün demonte edilip çatıının 20cm aşağıya takılması bana maliyeti 4000 tl. Fakat ışın tipi dedektör kullanmanın maliyeti bunun 2 katı valla ne yapacağımı şaşırdım yardımcı olursanız sevinirim.
Geçen fabrikaya itfaiyeden denetim yapmaya geldiler. Halihazırda mevcut olan duman dedektör sistemimizin demonte edilip çatının 20cm altına montajının yapılmasını istediler(duman dedektörleri çatının yaklaşık 1.5m altında olan metal kablo kanalının altına montajlı). Sepep olarakta yangın çıkması halinde dumanın; dedektörün üstünde birikeceğini ve dumanın yeterince yoğunluğa ulaşamadığından duman dedektörünün algılama yapamayacağını söylediler(Fabrika 2000m^2 ve yükseklik yaklaşık 12m ve 24 adet homojen dağılmış duman dedektörü var).
Mevzuatı inceledim geniş hacimli ve yüksek binalarda ışın tipi (beam) duman dedektörü kullanın diyor.
sizce ne yapmalım 24 adet duman dedektörünün demonte edilip çatıının 20cm aşağıya takılması bana maliyeti 4000 tl. Fakat ışın tipi dedektör kullanmanın maliyeti bunun 2 katı valla ne yapacağımı şaşırdım yardımcı olursanız sevinirim.