Fatek FBS10 PLC analog girişine bağlanın sinyalde oynama oluyor.

ahabu

Üye
Katılım
12 Kas 2008
Mesajlar
260
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba,

Fatek FBS 10 PLC analog girişine Kontrol cihazından aldığım 0-10V gerilim bilgisini giriyorum.PLC de okunan değerde sürekli bir salınım oluyor.daha önce benzer bir durumla karşılaşan oldu mu?
 
Arkadaşlar merhaba,

Fatek FBS 10 PLC analog girişine Kontrol cihazından aldığım 0-10V gerilim bilgisini giriyorum.PLC de okunan değerde sürekli bir salınım oluyor.daha önce benzer bir durumla karşılaşan oldu mu?

Arkadaşım her analog sinyalde oynama olur. Bu oynamalar senin analog sinyali taşıdığın kablona veya besleme kaynağına bağlı olur. sinyali blendajlı kablo ile taşıyıp, blendajını topraklarsan sorunun daha azalacaktır. Ben 80 - 100 metre mesafeden 0-10V analog bilgi taşıyarak çok uygulama yaptım ve hiç bir sıkıntı olmadı.

Kolay gelsin.
 
Arkadaşım her analog sinyalde oynama olur. Bu oynamalar senin analog sinyali taşıdığın kablona veya besleme kaynağına bağlı olur. sinyali blendajlı kablo ile taşıyıp, blendajını topraklarsan sorunun daha azalacaktır. Ben 80 - 100 metre mesafeden 0-10V analog bilgi taşıyarak çok uygulama yaptım ve hiç bir sıkıntı olmadı.

Kolay gelsin.

Emre Bey,

Bahsettiğim cihaz ve PLC arasında 50 cm anca kablo vardır. Ekranlı kablo ile dediğiniz mesafede veriyi gürültü sinyalinden izole şekilde taşıyabilirsiniz.Ancak dediğim durum hem akım girişi ile hemde gerilim girişi ile sözkonusu.Bu problemi 1000uF /10V kapasite ile çözdüm.Size benzer problemlerle başvuran oldu mu?
 
EKRANLI kablo kulanmak çözüm ama, sadece ekranla bazen olamaya biliyor. Ekran taraflarınn nereye bağlandığı ve hatta ekranların ne şekilde bağlandığı bile önemli olabiliyor. Bu bağlantıları bizzat kendim test ettim. 50 cm de sinyal taşırken, kablonun ekranının bağlı olması yada olmaması bile çok değiştirir. çözünürlük 14 bit, mV mertebesinde bir oynama olsa bile plc bunu çok rahat algılar. 0-10v u 0-10.000 mV düşünrüsek ve 14 bit çözünürlüğün 16384 e tekabül ettiğinide katarsak milivolt değil mikrovoltluk bile değişimleri bile plc den görebilirsiniz. Tabiki buda ister istemez salınım yapar.
 
Analog sinyallerdeki oynama sorununu tamamen çözebilmek için herhangi bir çözüm yok. Ancak azaltılabilir. Sinyal kablolarını Twist pair yani bükülü bağlayın. Shield in yalnızca bir ucu toprağa bağlı olmalıdır ki bu çok önemli. İki ucu bağlı olursa oynama oldukça çoğalacaktır. Eğer Single-Ended sinyal kullanıyorsanız yani ortak şaseli bir sinyalse besleme devresine bağlı diğer ekipmanlar gürültü yaratır. Eğer differential olarak sinyal kullanılıyor ise Şebeke gürültüleri, ortak topraklama bile bunu etkiler. Örneğin aynı faz hattına bağlı endüktif ürünler bile analog sinyallerde bozulma yaratıyor. Bu yüzden filtreleme ve temiz gerilim çok önemli. Kullanılan kablo kalitesi bile çok önemli. Uygulama çok hassas olacak ise yazılımsal filtreleme yapılmalıdır. Örneğin Round ve Scale fonksiyonları iş görecektir.
 
analog sinyal çıkışlarına (0-10v.)1000 mf. kapasite bağlandığında voltajda azalmalar oluyormu.
 
Merak ettiğim bir konuda topraklama blendajınını tek taraftan şaseye bağlanması konusu.Analog çıkış tarafındanmı yoksa çıkışın ulaştğı öbür uçtanmı şaselemek en faydalısı.Tecrübe veya teknik açıklama ile bu konuyu aydınlatabilirmiyiz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,900
Mesajlar
931,139
Kullanıcılar
452,786
Son üye
mtnozkan35

Yeni konular

Geri
Üst