fazın biri fazla akım çekiyor

kartal_42

Üye
Katılım
22 Eki 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 3200 A şalter çıkışına herbir faza 15 adet 1x120 nyy kablo bağlı olduğu halde fazlardan biri fazla akım çekiyor ve o faza bağlı kablolar aşırı ısınıyor bu konuda bi fikri olan varmı acaba
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
En once sorulmasi gereken birkac soru var :
Tum bu 1x120 lik kablolarin hepsi esit uzunlukta mi?
Kablo uclarinin saltere girisi nasildir...Baraya baglantilari duzgun mu,gevseklik var mi ?
Kablolarinizin dosenme sekli nedir ( toprakta,yan yana ust uste... ) ?
Her bir fazdan gecen akimi olctunuz mu ne kadardir?
 
o fazda monofaze yükler bağlı olduğundan olabilir.
Mesela aydınlatmalar sadece o fazdan beslenmiştir.Ya da bir fazlı makianalar o faza yüklenmiştir.
Yüklerinizi kontrol etmeniz lazım.
bir de diğerlerine göre ne kadar fazla akım çekiyor ki?
 
Sn.kartal_42
Sadece şaltere ya da bağlantı noktasına yakın yerde ısınma gözlenmesi, bağlantınızın gevşek olduğunu gösterir.

iyi paylaşımlar
 
o hattın son alıcularından birinde kısa devre varsa ve sigorta değerlerin büyükse sanki yük varmış gibi algılayarak sigorta ve şalterler devreyi kesmez ve kablolar ısınır
 
ben olsam ilk önce yapacağım iş faz faz arasını kontrol etmek olur ondan sonra kablo uzunluğuna veya yükün durumuna bakarım
 
Bu durumun sebebi yanyana giden kablolarda geçen akımın oluşturduğu manyetik alanların birbirini etkilemesi sonucunda oluşan manyetik endüksiyondan dolayı akım taşıma kapasitesinde azalma görülür.Buna mukabilde ısı ortaya çıkar.
 
şalteri attırıyormu peki kısa devre veya kopma varsa herhani bir kablonuzda bunu yapar muhtemelen .yoksa arkadaşlar bütün söylenecekleri söylemişler zaten..kolay gelsin..
 
pens ampermetre ile fazlar arası akıma bakın. akımda dengesızlık varsa (ısınan kablonun uzerındekı akım fazlaysa) yükten kaynaklıdır. Eğer akımlarda bariz dengesizlik yoksa ısınan kablonun şaltere bağlantı noktasında gevşeme olabilir. En son seçenekte şalter arızalı olabilir. İki seçenekte başımdan geçti. Şalter kontaklarının kömürleşmesi bile ısınmasına sebeptir.

ve şimdi dikkatimi çekti konu açılalı 2.5 sene olmuş :) neyse artık basına buna benzer bır durum gelen olursa dediğim tavsiyelerim geçerlidir silmiyorum ek bilgi olarak kalsın ...
 
hakkaten kımse bakmıyor konu tarıhıne konuyu acan arkadas allah bılır nerelerde gezıyor bız adama şalter anlatıyoz :D
 