merhaba;

sekonderi üçgen bağlı olan dağıtım trafolarının sekonder tarafında faz toprak kısa devresi olduğunda toprağa değen fazdan kısa devre akımı akmaz. Bu tip durumlarda arızayı algılama ve koruma nasıl yapılıyor?

iyi çalışmalar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Genelde Evdeki tesisatlarda uygulanan yöntemi anlatayım . belki sizin sorununuzda da işe yarar.

(Mümkünse) Trafonun enerjisini kesin. Bir ölçü aleti alın ve Ölçü aletini Buzzer konumuna getirin. Ölçü problarını sırayla faza ve toprağa değdirin. hangisinde temas var ise ötecektir ve o faz üzerine yoğunlaşmak gerekecektir.

Saygılar...
 