Merhaba. Mantık olarak şöyle düşünürsek bu sorudaki (izolasyon trafolu kaçak akım rölesi atması) sonuca kolay ulaşırız; Normal şebekedeki kaçak akım rölesi hangi şartlarda net olarak atar veya hiç atmaz? Faz ve nötr ucuyla doğrudan kısa devrelerde, suyla olan kısmi kısa devrelerde, hem otomat, hem kaçak akım rölesi ayni anda, faz ve nötr ucundan toprağa olan kaçaklarla, faz ucuna elle olan temaslarda toprağa olan kaçak akım ve çarpılmalarda, vb. durumlarında röle atar. Çünkü kısa devrede ve suyla olan kısmi kısa devrede, kaçak akım rölesi içindeki mevcut iç denge (balans) bozulur, faz ve nötr uçlarından dengeli akım çıkıp geri dönemediği için bu röle açar. İzolasyon trafosunda nötr ucu olmadığı, her iki ucu faz (canlı) ucu olduğundan, herhangi bir ucun elle veya direk toprağa temasında röledeki iç denge bozulamaz, ancak izolasyon tafosunun sekonder 2 çıkış ucunun kısa devresinde veya elle olan direk çarpılmalarda, röle dengesini etkileyecek kadar dengesiz (30-300 mA) akımlar dengesiz olarak akmışsa, bu röle normal şebekedeki kısa devrelerde olduğu gibi yine açılır. Sn. ertek'in iki uçla çarpılmadaki röle açılması durumu (çarpılırken geçen akımların 2 uçtan dengesiz olarak gelmesi durumunda) kaçak akım rölesinin açılması yorumu doğrudur. Kolay gelsin.