FBs-24MCT baglantı sorunu

cafergmc

Üye
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
135
Puanları
1
iyi günler
Fatek marka bir plc konusunda yardımınızı isteyecektim. Dün bir FBs-24MCT marka bir plcye bağlanmam gerekiyordu ancak bir türlü bağlantı kuramadım. Bilgisayarımda winproladder 2.50 var ve daha önce FBs-20MA modellerine hiçbir sorun olmadan bağlanabiliyorum ancak FBs-24MCT modeline bağlantı kuramıyorum. Kullandığım winproladder da da boş bir sayfa açıp bu plc yi tanıtmak istesem de bu model çıkmıyor. FBs-24MC modeli çıkıyor. Acaba bu bağlantı sorununu nasıl giderebilirim veya winproladderın hangi versiyonunu yüklemem gerekir.
 
Şu şekilde bağlanmayı denermisiniz?

File > Open > Connect to PLC Çıkan soruya HAYIR cevabı verin bağlantı protokolleri doğruysa bağlanması gerekiyor.

Ayrıca 24 MCT'i tanıtırken 24MC'i seçmeniz gerekiyor.
 
bende aynı o şekilde bağlanmayı denedim ancak olmadı. sabah gelince atölyemdeki FBs-20MA ya aynı kablo ile bağlanabildim.

baglanırken dikkat etmem gereken şeyler neler acaba? baud rate ne olmalı bende 9600 dü veya bende com1 seçili ve pc nin com 1 inden baglandım.
 
bende aynı o şekilde bağlanmayı denedim ancak olmadı. sabah gelince atölyemdeki FBs-20MA ya aynı kablo ile bağlanabildim.

baglanırken dikkat etmem gereken şeyler neler acaba? baud rate ne olmalı bende 9600 dü veya bende com1 seçili ve pc nin com 1 inden baglandım.


Normalde bağlantı ayarların
Baud Rate : 9600
Parity : Even
Data Bit : 7
Stop Bit : 1

Olması gerekiyor.

Fakat bu ayarlar PLC tarafından değiştirilmiş olabilir. Bunun içinde bağlantı penceresinden Auto Check butonuna tıklaman yeterli olacaktır.
 