FM 351 ile SSI Encoder Yardım.

huseyin_x

Üye
Katılım
12 Şub 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba S7-314C-2 PtP Cpu ile FM 351 üzerinden 2 adet SSI(synchronous serial interface) encoder dan liner cetvelden bigi almak istiyorum. FM 351 Modülünü SSI encoder olarak ayarlarını yaptım FM 351 positioning module (parameter) programından hareket ettirip encoder bilgisini almak istiyorum fakat FM Modülü sürekli hatada kalıyor SF ledi ve CH1 ile CH2 ledleri sürekli yanıyor. FM 351 modülünden gelen hata kodu şu şekilde.

Illegal bit coding (Channel 1)
Error Class: 4 (General data error)
Error Number: 29
Incremetal dimension number: 0
 

Ekli dosyalar

  • 0001.jpg
    0001.jpg
    18 KB · Görüntüleme: 57
  • 0002.jpg
    0002.jpg
    99.5 KB · Görüntüleme: 51
  • 0003.jpg
    0003.jpg
    97.5 KB · Görüntüleme: 47
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba Hüseyin,
Hatayı buldun mu?
Örnek projeyi paylaşırmısın.
 
SSI Encoder veya Cetvel okumak için SM 338 POS INPUT Modulu kullanman gerek.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,133
Mesajlar
933,441
Kullanıcılar
453,209
Son üye
felonika

Yeni konular

Geri
Üst