fotosel role

aydın1878

Üye
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar .. site aydınlatmasında, fotosel role ile kaç ampere kadar direk bağlayabilirim. yaklaşık 60-70 adet tasarruflu ampül kullanacağım.. eğer gerekli ise kontaktör değeri ne olmalı, devre şemasını anlaşılır şekilde çizerseniz sevinirim ...teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Lambaların gücü ve net sayısı önemli.
Lambaları da fazlara eşit dağıt. Faz başına düşen toplam güce göre kontaktör seç.
 
sayın arkadaşım aydın1878 net değerler vermemişsin ekoton ampüller için ama diyelimki 24 wat 70 adet ekoton ampül kullanıcaksın bunun üzerinden bi hesaplama yapalım:
70*24=1680wat
besleme 220volt tan olacaksa
1680\220=7.7 amper
sayet besleme380 olucaksa:
1680\380=4.5 amper yapar
çıkan amper değerinin bir üstünü kontaktör değeri olarak seçmen daha sağlıklı olur.
>>>>"saygılarımla>>>> KENDİNE İYİ BAK
 
12 A. kontaktör al.yükü fazlara böl işini fazlası ile görür.
 
Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim ..bütün güzellikler sizlerle olsun..
 
Fotosel röleler,yaratmış olduğu sorunlar nedeniyle artık pek tercih edilmiyor.Bunların yerine,kullanıldı-
ğı yerin enlem ve boylamına göre ayar yapılarak,günün uzaması/kısalması ve ileri/geri saat uygulama-
larını yapan ve elektrik kesinti süresinden etkilenmeyen elektronik röleler kullanılıyor.Bu röleler,Entes,