frekans könvertörlü motor kablosu ne olmalı

yasinmak

Üye
Katılım
6 Ocak 2009
Mesajlar
64
Puanları
1
Selamlar. Aralarındaki mesafe 60mt geçmeyen ölçülerde panomuz ve motorumuz mevcut. Bunların güçleri karışık olarak 11kW ile 1,1kW arasında değişmektedir. Motorlar frekans könvertörlü olarak çalışmaktadırlar.

Bu motorların kablo tayinini 4x... N2XH olarak verdik ve aynı zamanda motorları toprakladık.

N2XH Kablo seçimi doğru bir seçim midir? Bir çok kişiye sorduk kimisi sorun olmaz kimisi ekranlı kablo olmalıdır diye bize önerilerde bulundu. 4 kollu kablonun 1 kolunu toprak olarak kullanacaksak ekranlı kablo bu güçteki motorlar için şart olur mu?
 
kablo çekilen yer ıslak değil ise blendajlı kabloya gerek kalmaz, ıslak yerde uzun zamanla belndajsız kablo kırılabiliyor
gücüne göre kablo kesitini seçmiş isen sıkıntı yoktur.
blendaj motorun gücüne göre değil kablonun geçtiği yere göre belirlenir.
tehlikeli yerlerde çift blendajlı kablolar kullanıyorz ve günlük kontrol ediyoruz.
 
İnvertörlü motorlarda, motor güç kablosunun blendajlı"ekranlı" olması elbetde tercıh edilir.. Güç kablosunun blendajlı "ekranlı" olması teknık bir gerekcedir, ve elzemdir. Gerek yok diyenlerede kulakj asmayın..
 
motorlarınıza giden hat yakınlarında bus haberlesme kablosu yoksa ekranlıya gerek yok bence.
bizim sistemde inverter lara bağlı 650 kw X 4 senkron motorun 240 lık 12 kablosu ekransız kablo uzerınden calısmakta ve her motorumuza ayrı ayrı 120 lik toprak kablosu bağlı ve -40 +110 derece kablo ısı izolasyon sınırı var. hiç sorun yaşamıyoruz.

dış hava kosulları, mekanık zorlanmaları, güzergah üzerinde data kablosu varmı yokmu bunları hesaba katarak kılıf secmenızı tavsıye ederım.
 
İverter çıkışında sinüsoidal değil, harmonikli - bozuk bir dalga şekli olan gerilim vardır. Bu
harmonikli gerilim, uzun tellerde büyük gerilim düşümü yapar, tel kesidinin
tamamının kullanılamamasına neden olur. Bunun sonucunda iletkenler ısınır -
kayıp artar. Bu durumda iletkenler uzun ise hem motora giden gerilim küçülür ve
hemde kayıp artar, dolayısı ile de sistem verimi azalmış olur.


Diğer taraftan harmonikli gerilimdeki yüksek frekanslı harmonik bileşenler uçuşur (telden dıaşrı da
yayılır) ve bu uçuşma telefon kablolarına - internet kablolarına da buluşur ve
böylece iletişim kalitesinde düşme ve hatalara neden olur.


İşte bu nedenlerle inverter çıkışındaki iletkenler olabildiğince kısa olmalıdır.

Yazınızda 60m mesafede kablo çekeceğinizden bahsetmişsiniz. Bu kadar uzun mesafede kablo çekimi yukarda anlatılan nedenlerden dolayı inverterin sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olabilir. İnverter üzerindeki ekrandan sürekli olarak hata mesajı gelmesi kuvvetle ihtimaldir.

Konuyla ilgili olarak üretici firmalar inverterle motor arasındaki mesafenin 30m geçmemesini tavsiye ederler.Üretici firmayla görüşmenizde fayda bulunmakta. Size büyük bir ihtimalle inverter çıkışında kullanmak üzere özel bir filtre önereceklerdir.

Çekilecek olan kablo konusunda ise ekranlı olamasın da fayda bulunmakta.
 
Yardımlarınız için çok teşekkürler. Daha önce frekans könvertör kullanamadığım için biraz sıkıntı oldu bende. Şimdi kafamda nasıl kuracağım konusunda fikir sahibi oldum. Forumuda biraz karıştırdıktan sonra arkadaşların tecrübeleride bayağı bir ders niteliğinde kafama iyice yazdım.
Çok teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,879
Mesajlar
930,977
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst